работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляционн

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляционн

Re: работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляц

ivanich » 16 ноя 2012, 19:17

igor_sal писал(а):От ИБП с насосом работает?
В моём случае да.Котёл поставил б.у.(отдал клиенту родственник)и там стояла гидрострелка майбес,ну а я сварганил самодельную,на обратке насос после стрелки через бойпас.Электричество пару раз отключалось,насколько не знаю,но с котлом всё в порядке.

Другой человек » 06 ноя 2012, 12:32

Читайте инструкции от производителей!!!

Re: работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляц

Другой человек » 06 ноя 2012, 12:31

igor_sal писал(а):А автоматики SIt разная бывает в та которая энергонезависимая ее не очень хвалят из за термогенератора
Всё очень относительно! Кто не очень хвалит? При каких условиях? Где? Кто монтировал? Кто запускал? Проверяли ли контакты(смазали ли спец гелем)? Соблюдали ли выдержку между повторным розжигом? И так далее.................

Re: работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляц

igor_sal » 06 ноя 2012, 11:47

А автоматики SIt разная бывает в та которая энергонезависимая ее не очень хвалят из за термогенератора

Re: работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляц

igor_sal » 06 ноя 2012, 11:43

Понял тогда буду покупать электролюкс FSB 50P он применил для гравитационной системы и с насосом

Re:

Другой человек » 06 ноя 2012, 10:15

Dim@ писал(а):Слимы работают при давлении газа 5мбар
при самотеке работать не будут - иззы недостаточного протока быстро нагреваются и выключаются (тактуют)
на самотек посмотрите что нибудь из протермов
Да просто сгорит теплообменник и всё. :oops:

Re: работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляц

Другой человек » 06 ноя 2012, 10:13

igor_sal писал(а):у энергонезависимых атоматика SIT в форумах не очень хвалят
Я и Ханивел не хвалил, когда послушал владельца. Как попадет и в чьи руки. СИТы на всех Баксях стоят, что я видел по крайней мере.

Re: работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляц

igor_sal » 06 ноя 2012, 04:56

у энергонезависимых атоматика SIT в форумах не очень хвалят

Dim@ » 05 ноя 2012, 22:25

Слимы работают при давлении газа 5мбар
при самотеке работать не будут - иззы недостаточного протока быстро нагреваются и выключаются (тактуют)
на самотек посмотрите что нибудь из протермов

Re: работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляц

igor_sal » 05 ноя 2012, 20:53

Котел BAXI SLIM написано входное давление газа (т.е давление перед регулятором 2кПа) что если давление будет на входе меньше то он не будет работать?(зимой же бывают просадки давления)

Re: работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляц

igor_sal » 05 ноя 2012, 20:45

От ИБП с насосом работает?

ivanich » 05 ноя 2012, 19:35

Другой человек
Никакой вакханалии.Стоит такой котелок и подключен через насос к 76 трубе,полёт нормальный уже2 года,а при отключении электричества работает на самопальном ИБП.Да высота потолка 2.3м и площадь порядка 55кв.м.

Другой человек » 05 ноя 2012, 18:45

Наконец то прервали эту вакханалию. :cool:

BAXI-Ural » 05 ноя 2012, 18:43

Котлы BAXI Slim предназначены для насосной циркуляции. Гравитационный напор не обеспечит должного уровня циркуляции...
Так что извиняйте... :cryy:

касимов » 05 ноя 2012, 18:15

ivanich писал(а):можно найти и энергонезависимый котелок.
Иваныч дело говорит.

Re: работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляц

igor_sal » 05 ноя 2012, 18:13

на обратке перед котлом насос стоит. Я спрашиваю просто будет ли этот котел работать без насоса на безперебойнике нехочу подключать насос к безперебойнику (не будет продолжительное время работать без электричества ) а когда включат электричество можно и включить насос отдельно

RUZALIN » 05 ноя 2012, 18:06

Ставьте насос, без него его эксплуатация не правильна.

Re: работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляц

igor_sal » 05 ноя 2012, 18:04

Я хотел сначала купить энергонезависимый рассматривал электролюкс 50 P с автоматикой SIT NOVA 820 mv но почитал в форумах что она не очень хорошо работает температурный генератор барахлит Поэтому решил рассмотреть другой энергозависимый BAXI потребляет всего 15Вт поэтому без электричества может долго проработать на слабеньком безперебойнике

ivanich » 05 ноя 2012, 17:52

Да будет,не сумлевайся.правда за эти деньги можно найти и энергонезависимый котелок.

работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляционн

igor_sal » 05 ноя 2012, 17:44

Система самотечная высота подачи 10 метров ду50 Решил поменять свой старый котел ЯИК40 Хочу купить новый BAXI SLIM IN
он поставляется без циркуляционного насоса но с возможностью его установки.Будет ли работать этот новый котел на этой системе без установки насоса.Хочу запитать только котел от безперебойника.Потребляемая мощность котла 15Вт (это нужно для того чтобы все это работало дольше при отключении электричества)
Вопрос2 На новом котле выход прямой и обратки 11/4 ду32, а диаметр трубы подачи и обратки системы отопления ду50 можно ли соеденить ду32 с ду50 и будет ли система работать.

Вернуться к началу