Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Нагрев мотора у вентиляторных горелок

Mat » 14 май 2004, 23:06

Сразу предупреждю!
Мое последнее высказывание действительно даааалеко не для всех горелок.
Так что вопрос остается открытым!

Mat » 13 май 2004, 21:47

Я заметил интересную вещь, которую при снятом кожухе не очень видно.
Дело в том что у многих горелок воздухозаборник камеры находится
ПОД кожухом , а отверстия в кожухе в протироположной части кожуха,
частенько как раз напротив двигателя вентилятора.
Т. е. всетаки двигатель охлаждается прокачиваемым воздухом.
Воздух "омывает" все внутренности горелки перед тем, как попасть по назначению.
Соответственно, при снятом кожухе нормального охлаждения не происходит! :!:

Mat » 27 апр 2004, 23:01

Пора звонить в представительства! :lol:

Re: Нагрев мотора у вентиляторных горелок

Алексей-сервис » 27 апр 2004, 22:49

Борис писал(а): С поверхности мы снимали температуру, значительно превышающую 100 град.С.
Цифры сильно смущают. Как температуру измеряли? Движки действительно греются так, что рукоможно обжечь, но чтоб значительно больше ста :shock: :roll:

Mat » 26 апр 2004, 23:23

Пробле в том, чтоу автора темы горелок таких МНОГО.
т. е. в наличии система.

эксадмин » 26 апр 2004, 18:10

Anonymous писал(а):Зовите меня просто, Ю.В. .
Вам требуется зарегистрироваться, чтобы никто от вашего лица не мог писать сообщения в форум! :idea:

Mat » 26 апр 2004, 13:49

ГОСТЬ, ЗАВЕДИ СЕБЕ ИМЯ!!!
НЕУДОБНО! :(

Я вчерась ездил, ставил эксперименты с горелкой
ГОСТЬ абсолютно прав.
Кстати пересмотрел паспорта на все свои горелки
в одном вообще вычитал, что она может работать в круглосуточном режиме :shock: и у нее как принадлежность примочка для принудительной остановки горелки каждые 24 часа.
:?: :?: :?:

NIC » 26 апр 2004, 11:02

Спецы - а что говорят производители ?
Ведь у них не менее грамотные инженеры, да и оборудование надежное, служит не один год.

Mat » 23 апр 2004, 12:08

Ладно, ладно в споре рождается истина.
:lol:

Mat » 23 апр 2004, 00:30

Я согласен с тем, что в горелке двигатель вентилятора не охлаждается качаемым воздухом. Но нагрузка на него зависит не от количества прокачиваемого воздуха, а от сопротивления воздушной заслонки.

Mat » 22 апр 2004, 23:53

Да там обычный асинхронный двигатель стоит с конденсатором.

Mat » 22 апр 2004, 18:12

Anonymous писал(а):Добавление: мотор охлаждается не прокачиваемым воздухом и охлаждение никак не связано с производительностью.
:shock:
Вы мне открыли глаза. Я до сих пор не видел ни одного электродвигателя без вождушного охлаждения.
Будь то электродрель, вентилятор и пр.
А про производительность - вообще не пойму о чем разговор.
У вентилятора горелки она постоянная. и не отчего не зависит, кроме
подаваемого напряжения.
(заслонка - отдельный механизм)

Mat » 22 апр 2004, 18:04

........

Mat » 22 апр 2004, 15:56

Скорее всего такие вещи встречаются тогда, когда народ берет мощную горелку, а давления газа для её работы не хватает.
Приходится недостаток газа компенсировать "зажатием" воздуха.
(чтобы было правильное соотношение)
При этом вентирятор, прокачивая воздух через зажатую заслонку
жрет больше электроэнергии, меньше охлаждается качаемым воздухом, и соответственно греется.

Mat » 22 апр 2004, 15:48

......

Mat » 21 апр 2004, 21:23

Бред.
Аэродинамическая нагрузка может отсутствовать при, например срыве самого вентилятора. По моему речь не об зтом.
Интересто. а сколько горелок Вы осматривали?
Сталкивался с нагревом, но не до ста градусов.

Вернуться к началу