Здравствуйте уважаемые коллеги.
Я – молодой специалист (заканчивал факультет "санетехустройства зданий") работаю ИО Нач. ПТО в небольшой монтажной организации которая хочет стать инжиниринговой (плох тот солдат….). До настоящего момента был только читателем тем на Вашем форуме. Хочу стать писателем.

Примите в свои ряды?

По голове сильно не бить!!!
Тоды первая тема:
Имеем систему отопления 3-х этажного коттеджа (1-ый этаж-цоколь 60м2; 2,3 этажи по 125м2). На первом этаже-цоколе использована система отопления одним только теплым полом (такое решение было принято из-за малых теплопотерь цокольного помещения и по ТЗ заказчика: "не видеть отопительные приборы"). На втором и третьем этажах двухтрубная горизонтальная разводка, Ал радиаторы с нижним подключением. Гидравлику и теплопотери подсчитали.
В топочном помещении последовательно установили два котла 20 и 30кВт, с устройством байпасных линий. Для подготовки ГВС использован накопительный бойлер на 200 литров, с подсоединением к системе отопления через трехходовой клапан с приоритетом ГВС.
Одним словом, монтаж оборудования в топочной выполнен в соответствии с приведенной схемой. Гидравлику то мы обвязали, а автоматику думаем как лучше сделать.
Теплый пол – есть мысль – запитать насосы через термодатчик в стяжке пола настроенный на т 25-30 гр. С. При неработающих насосах циркуляция прекратится.
А вот как увязать друг с другом два котла Протерм КЛО (приоритет, ротация, и проч.) Есть мысль – через выносной термодатчик на 2 этаже.
Хотелось бы чтобы система работала так:
1.В зимнем режиме
-при небольших морозах работает только котел №1 (30кВт)
-при необходимости нагрева ГВС к нему "на помощь" подключается котел №2 (20кВт)
-при сильных морозах – пашут оба.
2.В летнем режиме – работает котел №2 (20кВт)
Может все совсем неправильно? Покритикуйте пожалуйста. Заранее благодарю.
P.S. Раньше нам приходилось выполнять, в основном, замену–устройство внутренних разводок ОВК, топочные делали, но только с одним котлом (ДОН, АГВ) и без всякой автоматики. Чувствую нехватку знаний и опыта. Но если, что знаю – обязательно буду делиться инфой.
Здравствуйте уважаемые коллеги. :privet:
Я – молодой специалист (заканчивал факультет "санетехустройства зданий") работаю ИО Нач. ПТО в небольшой монтажной организации которая хочет стать инжиниринговой (плох тот солдат….). До настоящего момента был только читателем тем на Вашем форуме. Хочу стать писателем. :poet: Примите в свои ряды? :ne_fart: По голове сильно не бить!!!
Тоды первая тема:
Имеем систему отопления 3-х этажного коттеджа (1-ый этаж-цоколь 60м2; 2,3 этажи по 125м2). На первом этаже-цоколе использована система отопления одним только теплым полом (такое решение было принято из-за малых теплопотерь цокольного помещения и по ТЗ заказчика: "не видеть отопительные приборы"). На втором и третьем этажах двухтрубная горизонтальная разводка, Ал радиаторы с нижним подключением. Гидравлику и теплопотери подсчитали.
В топочном помещении последовательно установили два котла 20 и 30кВт, с устройством байпасных линий. Для подготовки ГВС использован накопительный бойлер на 200 литров, с подсоединением к системе отопления через трехходовой клапан с приоритетом ГВС.
Одним словом, монтаж оборудования в топочной выполнен в соответствии с приведенной схемой. Гидравлику то мы обвязали, а автоматику думаем как лучше сделать.
Теплый пол – есть мысль – запитать насосы через термодатчик в стяжке пола настроенный на т 25-30 гр. С. При неработающих насосах циркуляция прекратится.
А вот как увязать друг с другом два котла Протерм КЛО (приоритет, ротация, и проч.) Есть мысль – через выносной термодатчик на 2 этаже.
Хотелось бы чтобы система работала так:
1.В зимнем режиме
-при небольших морозах работает только котел №1 (30кВт)
-при необходимости нагрева ГВС к нему "на помощь" подключается котел №2 (20кВт)
-при сильных морозах – пашут оба.
2.В летнем режиме – работает котел №2 (20кВт)
Может все совсем неправильно? Покритикуйте пожалуйста. Заранее благодарю.
P.S. Раньше нам приходилось выполнять, в основном, замену–устройство внутренних разводок ОВК, топочные делали, но только с одним котлом (ДОН, АГВ) и без всякой автоматики. Чувствую нехватку знаний и опыта. Но если, что знаю – обязательно буду делиться инфой.