Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: ferroli Domicompact F 24 проблемы с отоплением

RUZALIN » 01 окт 2013, 15:04

xpurp писал(а):судя по тому, что гвс работает проблема не в насосе. смотрите трехходовой
Котёл то с битермическим теплообменником. Так что при ГВС у него насос как раз и выключается и если насос не работает, то при ГВС это не заметно. И трёхходового там нет.

Re:

kukarachcha » 01 окт 2013, 11:21

xpurp писал(а):судя по тому, что гвс работает проблема не в насосе. смотрите трехходовой (или соленоид, не в курсе что у вас там стоит), затем эл. соединения.
не помешало бы узнать код ошибки.
ferroli Domicompact F 24
там нет дисплея, только три лампочки.

xpurp » 01 окт 2013, 04:04

судя по тому, что гвс работает проблема не в насосе. смотрите трехходовой (или соленоид, не в курсе что у вас там стоит), затем эл. соединения.
не помешало бы узнать код ошибки.

VikT » 01 окт 2013, 00:31

kukarachcha писал(а):включается насос,
А он точно включается? В смысле вращается, а не просто гудит.

ferroli Domicompact F 24 проблемы с отоплением

kukarachcha » 30 сен 2013, 14:48

Давление 2.0 горячая вода идет без проблем, При повороте ручки отопления включается насос, запускается горелка, работает 10 секунд, затем выключается и начинает мигать желтая лампочка. Патрубок выходной теплый.
Подскажите пожалуйста что может быть?
С уважением, Александр