Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: радиатор гудит

Wind7 » 17 фев 2016, 13:47

все таки гул(шум) активный от работы насосов ... и из-за отсутствия утеплителя на трубах ...

насосы по очереди решили "перебрать" ... начали с самого "громкого" ... сейчас в процессе ... так же решили трубу "нарядить" во флекс ... может дополнительно снимет шум ...

я год назад в этом здании (Гостиница), заменил стояки "чертичто", в одном крыле здания ... до второго крыла все не добраться ... насосные узлы тоже ждет переезд, по направлениям ... но пока не реализована вся схема придется директору жить с гудящим радиатором ... это в его номере самый шумный радиатор ...

oleg.dmitrievic » 16 фев 2016, 01:07

Wind7 писал(а):на самом деле это самый крайний к насосу радиатор ...
Ну раз я угадал. то и делайте так как я вам посоветовал.

Wind7 » 15 фев 2016, 11:23

Парни, спасибо за ответы и советы ...
... разбалансированная система это в точку ... "спецы" когда делали , просто делали, никто из них ничего не считал ...
вентили на радиаторах стоят - VT.008 ... открытый полностью или прижатый, или полностью закрытый шум не убирают ...
на самом деле это самый крайний к насосу радиатор ...
два насоса в системе DAB, 3 фазные ... работает один, второй запасной ... тот что работает создает достаточную вибрацию как для себя, так и для соседа( на обходной ветке) ... да так что не смотря на пускатель сразу и не поймешь кто из них включен ... и такую вибрацию они создают оба (не то чтоб один косячил, а мы другой бережем) ... криво работаю оба ...
сегодня дам команду по очереди прочистить , потом отпишусь о результатах ...
и проверить вентили на других радиаторах в стояках ... может и на самом деле несколько радиаторов прижаты по температуре (стояки где из 22, где из 35 меди ... подключение к радиаторам по 22 медяхе, зато байпасы реализованы 15 ...)
представляю сколько шуму может создать сопротивление потока из 35 стояка , по 50см 22 трубы, в 15 медь ...
касаемо завоздушености - все радиаторы в стороны маевского вздернуты , протравлены ... в верхней точке стояка автоматический воздухоотводчик ...

Code » 15 фев 2016, 09:23

Жизнь богаче, я наблюдал шумящий радиатор даже без протока в нем.
Это было просто чудо какое-то - сами трубы не шумят, радиатор перекрыт, но шумит. Открываешь - шумит по другому, естественным шумом.

Он стоял возле стояка вверху, возле точки раздачи, повыше этой точки.
Может поэтому не до конца развоздушен был и в полупустом панельнике стенки резонировали.

Abil » 15 фев 2016, 08:49

Гудит из-за повышенного расхода.
Чтобы снизить расход можно снизить параметры насоса (если на насосе есть регулятор) или заменить насос - при этом снизится общая мощность системы отопления.
Можно снизить расход за счет снижения сопротивления (полностью открыть всю арматуру) на других радиаторах и стояках - расход перераспределится и шум может быть снизится.
Если в помещении есть еще радиаторы, то можно полностью выключить шумящий. Естественно, станет прохладнее.

oleg.dmitrievic » 13 фев 2016, 01:30

именно так. разбаллансированная система у вас просто. гудит ближний к насосу радиатор

Джордано » 13 фев 2016, 00:46

Это не радиатор, а клапан на нем, скорее всего. Выверните его на максимум.
Второй вариант (в жизни не видел), слишком большой проток через радиатор - поставьте перед ним регулирующий клапан (или прикройте клапан на нем - если есть такой).

радиатор гудит

Wind7 » 12 фев 2016, 16:05

День добрый, помогите разрулить "гимор" ....
... а именно : имеем стояки с верхней раздачей, обратка вниз в подвал, посредством одного насоса в котел, 4 этажа, 3 стояка в крыле здания, все радиаторы работаю нормально - один собака, гудит, воет ...
промыли, воздух спустили - воет ...
сняли другой(не гудел на своем месте раньше) заменили с гудящим местами ... тот что гудел, на новом месте спокоен ... тот что не гудел - развылся на новом месте ...
... я понимаю про шаманов и колдунов и про магию темных сил ... но не смешно ...
отчего может подобная хрень происходить ... в гипрок трубы заходят как и везде, в перекрытия да как и на других стояках, да и на этом все одинаково ...
естественный шум работающего радиатора если прислушаться, в тишине есть у всех, той или иной громкости и тональности , но в этом месте черти что ...

что за хрень ... откуда резонанс происходящего воя ...

может его на пару секций придушить (десять пятисотых сейчас) ...