Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: теплый пол

ivanich » 09 апр 2016, 15:47

vniklon писал(а):на котле стоит циркуляционник для улучшенния работы системы...
Если в котле,то это уже не гравитационная система.
Abil писал(а):Можно.
Да.
Джордано писал(а):Насос в котле наверное 15-60,
Видимо перед котлом 25-40.ТП из 20 мм трубы и гравитационка будет работать с контуром 25-30 метров,.Проверено,сам так не делал,но видел дома с такими ТП в наших уральских "избушках".

Джордано » 08 апр 2016, 23:14

Гравитационка в пол не пойдет однозначно. Насос в котле наверное 15-60, его хватило бы и на радиаторы в маленьком (и не очень маленьком) доме и на теплый пол. Но в узел подмеса вода не пойдет.
Единственный шанс - добавить радиаторов (+50...70%) и сделать низкотемпературную систему без подмеса в ТП. Будет работать.

oleg.dmitrievic » 08 апр 2016, 21:23

У негогравитацонка с насосом. это значит что вода в этот узел пойдет очень на врятли. так как сопротивление в гравитационках нулевое.

Abil » 08 апр 2016, 16:29

Можно проверить. Какая нужна мощность отопительная в этой комнате? По мощности и дельте температур можно определить расход теплоносителя. По расходу надо выбрать диаметр трубы, чтобы располагаемый перепад давления продавливал и трубу, и узел смешения.

Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
При мощности 1 кВт и перепаде по воде 8 градусов, расход будет чуть более 100 кг/час или 0,03 л/сек.
Если мощность нужна меньше, то расход будет меньше. Если перепад нужен меньше (чтобы комфортнее было), то расход надо увеличить.
Какой насос стоит на котле? Какой имеет напор?

fredisk » 08 апр 2016, 15:42

Abil а Вы уверены что вода пойдет в этот узел подмеса?

Abil » 08 апр 2016, 10:48

Можно. Используйте узел подмеса, типа http://www.imi-hydronic.com/ru/products ... tibox-AFC/" onclick="window.open(this.href);return false;

теплый пол

vniklon » 08 апр 2016, 10:31

Господа форумчане, подскажите. Маленький дом гравитационная система, на котле стоит циркуляционник для улучшенния работы системы... на радиаторах кранов нет. Возможно ли на такую систену подключить маленький ТП 10 кв м , без дополнительного насоса :?: