alberoth » 07 май 2016, 19:40
гpязнуля писал(а):Привет, привет, мало информации. Как растет? Опускается ли потом до нормы? Какое обычное давление? Проверьте связано ли изменение показаний манометра с работой насоса? И черт возьми интересно как Вы давление в баке на рабочем котле меряете!?
Такое дело, я ведь всю зиму искал течь в СО и наконец две недели назад нашел и устранил (под плиткой в кухне подтекало, зараза!!!

) и посему все помыслы были только на контур СО. Сформулирую все точно.
Котел не работает (не горит, в смысле) т.к. дома тепло. Давление стабильно 1.2 бар. Включаю горячую воду в раковину, зажигание, скачок давления по прибору до 1.6 примерно. Держится также вроде (ну пока брился сейчас). После выключения горячей воды котел затушил горелку, насос (или что-то еще) пока шумит. Давление остается 1.6. Выключаю котел с пульта, давление падает до 1.2. Вопрос в следующем: при пользовании горячей водой давление в РБ правомерно прыгает вверх?
Тут еще такой момент: у меня на одной из батарей врезан манометр, сегодня заметил, что там давление подрасло до 1.5 примерно. Ну сцедил из батареи малость и жду, будет ли опять расти. Вот теперь вроде все рассказал.
UPD/ Давление в РБ не меряю, конечно, это я про показания манометра на котле.

[quote="гpязнуля"]Привет, привет, мало информации. Как растет? Опускается ли потом до нормы? Какое обычное давление? Проверьте связано ли изменение показаний манометра с работой насоса? И черт возьми интересно как Вы давление в баке на рабочем котле меряете!?[/quote]
Такое дело, я ведь всю зиму искал течь в СО и наконец две недели назад нашел и устранил (под плиткой в кухне подтекало, зараза!!! :mad: ) и посему все помыслы были только на контур СО. Сформулирую все точно.
Котел не работает (не горит, в смысле) т.к. дома тепло. Давление стабильно 1.2 бар. Включаю горячую воду в раковину, зажигание, скачок давления по прибору до 1.6 примерно. Держится также вроде (ну пока брился сейчас). После выключения горячей воды котел затушил горелку, насос (или что-то еще) пока шумит. Давление остается 1.6. Выключаю котел с пульта, давление падает до 1.2. Вопрос в следующем: при пользовании горячей водой давление в РБ правомерно прыгает вверх?
Тут еще такой момент: у меня на одной из батарей врезан манометр, сегодня заметил, что там давление подрасло до 1.5 примерно. Ну сцедил из батареи малость и жду, будет ли опять расти. Вот теперь вроде все рассказал.
UPD/ Давление в РБ не меряю, конечно, это я про показания манометра на котле. :D