Kiturami Twin Alpha растет давление в РБ в режиме ГВС

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Kiturami Twin Alpha растет давление в РБ в режиме ГВС

гpязнуля » 07 май 2016, 19:59

Все, на этом остановимся. Зови мастера. Этих твин альф столько модификаций, что я все даже и не видел.

alberoth » 07 май 2016, 19:51

Можно чутка поконкретнее, куда дуть в смысле? :D

гpязнуля » 07 май 2016, 19:49

Все нормально, может просто подзабиты теплообменники, по отопительной воде. Есть статическое давление оно у тебя 1,2, а есть динамическое оно у тебя 1,6, т.к. точка замера подключение манометра стоит после насоса. Если гвс пока устраивает то и не парься, но можно и промыть оба теплообменника, хотя бы просто водой с продувкой. Да хоть ротом продуй грязь должна вылететь. А если по правилам зови сервис.

Re: Kiturami Twin Alpha растет давление в РБ в режиме ГВС

alberoth » 07 май 2016, 19:40

гpязнуля писал(а):Привет, привет, мало информации. Как растет? Опускается ли потом до нормы? Какое обычное давление? Проверьте связано ли изменение показаний манометра с работой насоса? И черт возьми интересно как Вы давление в баке на рабочем котле меряете!?
Такое дело, я ведь всю зиму искал течь в СО и наконец две недели назад нашел и устранил (под плиткой в кухне подтекало, зараза!!! :mad: ) и посему все помыслы были только на контур СО. Сформулирую все точно.
Котел не работает (не горит, в смысле) т.к. дома тепло. Давление стабильно 1.2 бар. Включаю горячую воду в раковину, зажигание, скачок давления по прибору до 1.6 примерно. Держится также вроде (ну пока брился сейчас). После выключения горячей воды котел затушил горелку, насос (или что-то еще) пока шумит. Давление остается 1.6. Выключаю котел с пульта, давление падает до 1.2. Вопрос в следующем: при пользовании горячей водой давление в РБ правомерно прыгает вверх?
Тут еще такой момент: у меня на одной из батарей врезан манометр, сегодня заметил, что там давление подрасло до 1.5 примерно. Ну сцедил из батареи малость и жду, будет ли опять расти. Вот теперь вроде все рассказал.
UPD/ Давление в РБ не меряю, конечно, это я про показания манометра на котле. :D

Re: Kiturami Twin Alpha растет давление в РБ в режиме ГВС

гpязнуля » 07 май 2016, 19:30

Привет, привет, мало информации. Как растет? Опускается ли потом до нормы? Какое обычное давление? Проверьте связано ли изменение показаний манометра с работой насоса? И черт возьми интересно как Вы давление в баке на рабочем котле меряете!?

Dim@ » 07 май 2016, 19:25

alberoth
А вы уверены что предохранительный клапан мадеинкитурами сработает? Что его не заклинит в ответственный момент. Судя по их горелкам, которые они постоянно доробатывают что бы работали и не ломались, качество так себе...

alberoth » 07 май 2016, 19:22

Ну, брат, запугал меня насмерть. Да еще в довесок гейропейский ролег посмотреть предлагаете! :D Насчет взрыва не уверен, т.к. предохранительный клапан сбросит давление на 3 Бар, но потоп мне точно не нужен. :?

Dim@ » 07 май 2016, 19:17

Это НЕ НОРМАЛЬНО, я бы даже сказал что опасно - может рвануть.
Пока представитель Китурами думает что ответить посмотрите занимательный ролик на youtube "Разрушители легенд - взрыв бойлера" (бойлером англичане называют котлы)

Kiturami Twin Alpha растет давление в РБ в режиме ГВС

alberoth » 07 май 2016, 18:26

Всем привет. Ребята, есть вопрос по котлу Китурами Твин Альфа 20. Сейчас котел почти не работает на нагрев СО, но если включить горячую воду чтобы принять душ, то в РБ растет давление. Собственно, и на манометре в системе отопления оно тоже растет. Это нормально? Или трехходовой клапан накрылся? Или из вторичного теплообменника давит воду в контур СО?

Вернуться к началу