Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Преитущества ИТП перед элеватором

Лешик » 07 июл 2005, 23:22

Вообще честно, много мусора идет в сисьемы с элеватором, рекомендуется хотябы раз в год делать сервис теплообменника, с теплообменником да автоматика погодозависимая и экономия тепла существенная если сложить все в год. Потом можно пристороить к независимой системе альтернативный источник хотябы бойлер для горячей воды на тенах електрических ну луше хотя бы котелочек поставить для резерва малюсинький такой что б обои не оторвались, если теплосеть отключат. И вообще дешевле зависимая схема в монтаже, а в эксплуатации независимая. выбор или испорченное оборудованияе в зависимой схеме и чистка фильтров раз в неделю или независимая схема в эксплуатации раз в год чистка теплообменников.

Правильный ветер » 01 июл 2005, 15:52

Уже исправил.....Так вот, если взглянуть вооружённым глазом.... :D

Sergey » 01 июл 2005, 15:45

[quote="Правильный ветер";p="29238"]Если речь идёт о независимой и независимой системах, то независимая.....[/quote]

ничего не понял... :oops: помедленне, пжл, я записываю! :lol:

NWB » 01 июл 2005, 15:21

Да не только панельники, а вообще современные материалы, тот же металлопластик или пропилен можно использовать + качество теплоносителя можно контролировать и благодаря этому спокойно использовать регулирующую арматуру на приборах.

dimonv » 01 июл 2005, 15:18

ИТП с автоматикой позволяет осуществлять регулирование температуры в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха -> энергосбережение в переходный период.

Правильный ветер » 01 июл 2005, 15:14

Если речь идёт о зависимой и независимой системах, то независимая (теплообменниками) снабжена своим внутренним контуром и скачки давления и качество воды в наружных сетях не оказывает такого влияния как в случае, например, с элеватором. Проще держать нужую температуру. Правда добавится циркуляционный насос и автоматика и получится вообще дороже.
Например, все панельные стальные радиаторы (по крайней мере большинство) не рекомендуется использовать в системах с элеватором (зависимых).