Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Теплый пол. Помогите.....

Еремеич » 22 авг 2005, 00:31

Всё будет работать, но только к этому нужно подойти очень грамотно. Опасения "забить" насосом основную систему церкуляции не напрасны. Что бы нормально работало нужно уравнять напоры и давленя в обеих церкуляционных системах. Запуск тёплого пола производить после прогорева основной системы. Очень важно правильно выбрать место врезки отводов на тёплый пол. Если сами не с усами, то лучше не лезте. Сделать можно, но нужен специалист который даст Вам гарантию, а то можете деньги потерять.

Slayer » 20 авг 2005, 21:30

Да всё будет работать при грамотном монтаже.Периодически делаем апгрейты для ЕЦ.Мой дом не исключение.Сначала всё на себе ,потом в массы...за деньги :D

Mat » 19 авг 2005, 21:56

Делал такую фигню.
Всё работает нормально.
Правда, если полов не 300 кв. метров.
И насос не на 32....диаметром.
Ещё зависит от качества самой С.О.Е.Ц.

NWB » 19 авг 2005, 20:24

Насос "теплого пола" СОЗДАСТ ПАРАЗИТНУЮ ЦИРКУЛЯЦИЮ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ, т. е. вода по ней потечет в обратную сторону мимо котла.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:

Alex_ » 19 авг 2005, 19:47

Ничем. Останется возможность работы ЕЦ

DP » 19 авг 2005, 17:29

[quote="Alex_";p="33530"] Выход: только два насоса. [/quote]
Ну и трехходовик для снижения температуры.
И чем это будет отличаться от стандартной схемы? :D

Mifune » 19 авг 2005, 17:14

Питросяна не трогать.Он мой.
:samurai:

Alex_ » 19 авг 2005, 17:00

[quote="Дмитрий Селезнев";p="33524"]Да все будет работать[/quote]
100% не будет. Насос "теплого пола" СОЗДАСТ ПАРАЗИТНУЮ ЦИРКУЛЯЦИЮ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ, т. е. вода по ней потечет в обратную сторону мимо котла. Поставите обратный клапан - все отопление вообще станет. Выход: только два насоса. На случай отключения электроэнергии надо предусмотреть байпас с краном вокруг насоса системы отопления.

DP » 19 авг 2005, 15:55

[quote="Abil";p="33514"]Стас, попробуйте услугу "Поиск" в этом форуме.[/quote]

Основную проблему то можно сказать? :(
Пяткам будет так горячо, что работа ЕЦ уже не будет интересна :wink:

Abil » 19 авг 2005, 14:36

Стас, попробуйте услугу "Поиск" в этом форуме.

Re: Теплый пол. Помогите.....

Al » 19 авг 2005, 13:42

[quote="Стас";p="33509"]
Подскажите [/quote]
:twisted: :twisted: :twisted:

Пацак » 19 авг 2005, 13:10

Стас, щас тебя тут порвут как тузик грелку...