Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Выбор пластиковых труб

Kirill » 30 окт 2005, 12:46

Для всех пластиковых труб надо смотреть соотношение 3 параметров - давление, температура, срок жизни. При увеличении температуры давление и срок жизни падают просто обвально. При 20 С это может быть 30 бар, а при 95 уже 3 бара.....(при сроке жизни в 50 лет.)
Еще важная вещь - насколько гуляет темпрература?? То что у металлопластика выдается за приемущество, практически отсутствие линейного удлиннения, на самом деле большая подстава в долгосрочной перспективе. Трубу держит слой алюминия, у которого низкий коэффициент теплового расширения. 2 слоя пластика приклеены к этому алюминию и при изменении температуры в слое трубы создается сильнейшее напряжение, которое может привести к отскакиванию слоя пластика. Причем это может произойти не через месяц и не через год, а позже, через 5-10 лет, после определенного количества циклов нагревания-остывания трубы.
Кроме металлопластика советую посмотреть ПП, PEX-с и PERT.

А если честно, правильное решение - снять давление теплообменником. Оставте после теплообменника 1 бар, и монтируйте наздоровье любым металлопластиковым г.

Jol » 29 окт 2005, 07:12

[quote="Slayer";p="40900"][quote="Runner";p="40872"]труба нормальная бесшовная качественная [/quote]Простите а бесшовная это как? монолитная что ли?Часто слышу на рынке от лиц кавказкой национальности такие выражения.Но лично среди м.п. не встречал. [/quote][/quote]

Видимо Runner металическую трубу имел в виду

Slayer » 29 окт 2005, 04:58

[quote="Runner";p="40872"]труба нормальная бесшовная качественная [/quote]Простите а бесшовная это как? монолитная что ли?Часто слышу на рынке от лиц кавказкой национальности такие выражения.Но лично среди м.п. не встречал. [/quote]

Runner » 28 окт 2005, 21:31

Гы
забудуть ведь или сыкономять

KGiP » 28 окт 2005, 21:03

Дык там в обвязке калорифера один *пес *Насос заложен пущай давит.

Runner » 28 окт 2005, 20:28

Начнем с нуля Акакова у вас мощность калориферов?? Если больше или равная 15 кВ, то 20-го МП не хватит!!! по диаметру разморозите зимой и калорифер и трубы. А если давление щас 8-9 то фига оно скакать будет??? если только при гидроударах, а при гидроударах в первую очередь рвет калорифер (проверено на личном опыте, медные трубочки в калориферах ну очень тоненькие), а труба нормальная бесшовная качественная недешевая выдержит, даже не загоняйтесь.
Ну для спокойствия поставьте редуктор давления на входе и все.....

Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:

Еще раз для спокойствия спросите у вентиляционщиков мощность калорифера, если больше 15 кВ при 20-й трубе будет у вас прямая огненная, а обратка ледяная, а воздух после калорифера еле теплый (тож на опыте проверено)....

SER 1969 » 28 окт 2005, 20:15

Тут такя ситуация.Какой то умник придумал для нашего строящегося магазина новую систему отопления-Воздушную.Хотя и в магазине есть батареи отпления, но они слабо греют и чтобы добрать температуру сделана система приточной вентиляции через калориферы, вода к ним должна подводиться от теплоузла в подвале.Это где-то около 200 метров труб.А начальник мой перестраховаться решил.Сейчас давление в системе 8-9 атм.А он боиться что если давление скаканёт, то металопласт 20-го диаметра разорвёт.Ведь он на 10-ку рассчитан.Вот и не знаем как поступить.Подскажите.Магазин почти закончен так что сварка исключена.

Runner » 28 окт 2005, 19:36

Ради интереса, а где енто такие давления в системах отопления??
Может быть чет тут не так?

Troll » 28 окт 2005, 18:59

маленький советик, прив выборе труб посмотрите сколько трубы проработают при этом давлении.

mig » 28 окт 2005, 18:56

Ой :? А в чём горе то?

Выбор пластиковых труб

SER 1969 » 28 окт 2005, 18:25

Мужики!!!! Помогите с выбором пластиковых труб для отпления при давлении в системе до 16 атм.