Дмитро » 14 дек 2005, 10:34
[quote="Пацак";p="45989"]Дмитро, я конечно не Гура, однако меня весьма насторожил такой хвакт :
- низ радиатора весьма холоднее вентиля на обратке...
либа в внизу радиатора (мусор)...[/quote]
Низ радиатора холоднее может на пару-тройку градусов, я мерял термопарой от цифрового мультиметра. Плюс к тому на радиаторе краска и т.п., а t на вентилях мерял прямо по латуни... Мусор внизу еще не проверял, хочу попробовать подкрутить штуцер к нижнему правому выходу из радиатора, к нему шланг в канализацию и полный напор. Посмотрим как будет грется. Но вообще это стремное мероприятие, если система в доме отвязана от теплоцентрали, фиг его знает чего там с циркуляционниками в подвале и т.д. Лучше это с ЖЕКом наверное согласовать...
А вообще теплоноситель на удивление чистый, по цвету как сильно разбавленный чай. В литровой банке практически нет примесей, жаль банку не сфоткал..
[quote="paris_cat";p="45991"]вопрос автору: клапан на обратке регулировали?[/quote]
А чего там регулировать ? Там же обычные краны стоят, сейчас полностью открытые, верхний ручной, а нижний отсекающий под шестигранник:
Нижний:
CALEFFI "Straight lockshield valve for steel pipes"
http://www.caleffi.com/?q=node/cb/8/cal ... /41/109/44
Верхний:
CALEFFI "Straight manual radiator valve for steel pipes"
http://www.caleffi.com/?q=node/cb/8/cal ... /41/105/44
[quote="Пацак";p="45989"]Дмитро, я конечно не Гура, однако меня весьма насторожил такой хвакт :
- низ радиатора весьма холоднее вентиля на обратке...
либа в внизу радиатора (мусор)...[/quote]
Низ радиатора холоднее может на пару-тройку градусов, я мерял термопарой от цифрового мультиметра. Плюс к тому на радиаторе краска и т.п., а t на вентилях мерял прямо по латуни... Мусор внизу еще не проверял, хочу попробовать подкрутить штуцер к нижнему правому выходу из радиатора, к нему шланг в канализацию и полный напор. Посмотрим как будет грется. Но вообще это стремное мероприятие, если система в доме отвязана от теплоцентрали, фиг его знает чего там с циркуляционниками в подвале и т.д. Лучше это с ЖЕКом наверное согласовать...
А вообще теплоноситель на удивление чистый, по цвету как сильно разбавленный чай. В литровой банке практически нет примесей, жаль банку не сфоткал..
[quote="paris_cat";p="45991"]вопрос автору: клапан на обратке регулировали?[/quote]
А чего там регулировать ? Там же обычные краны стоят, сейчас полностью открытые, верхний ручной, а нижний отсекающий под шестигранник:
Нижний:
CALEFFI "Straight lockshield valve for steel pipes"
http://www.caleffi.com/?q=node/cb/8/calew/ser/cat/4/41/109/44
Верхний:
CALEFFI "Straight manual radiator valve for steel pipes"
http://www.caleffi.com/?q=node/cb/8/calew/ser/cat/4/41/105/44