Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: датчик тяги Junkers ZW 23 AE

шидол » 26 янв 2006, 20:33

Посмотрел в инструкции ( по лампочкам мигающим) вроде
"пробка в трубе дымовых газов"
проще всего посмотреть в инструкции
"пробка в трубе дымовых газов" котел то "Турбик",так что есть варианты и первый - дифференциальный датчик давления

Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:

и еще.wipernv как у Вас выполнен отвод дымовых газов-горизонтально или вертикально?Если первое- проверьте нет ли уклона коаксиальной трубы в сторону котла :?: Столкнулся с подобным на собственном котле,а объяснить не могу

Renegade » 25 янв 2006, 15:53

Посмотрел в инструкции ( по лампочкам мигающим) вроде
"пробка в трубе дымовых газов"
вот часть инструкции...

Re: датчик тяги Junkers ZW 23 AE

Vailand » 17 янв 2006, 18:59

[quote="wipernv";p="48210"]:?: Уважаемые спецы, менял уже 2 раза датчик тяги, работает 7-8 месяцев и опять глючит- то пускается нормально, то пуск прерывается этим датчиком и запуск идет 3-4 раза. При шунтировании датчика тяги во время пуска запуск без проблем.Датчик фирмы Vulkano на 10 Pa. Посоветуйте![/quote]

А какое время вообще котел работает :?:
Интересно.

шидол » 17 янв 2006, 15:31

и вообще установлена ли дроссельная шайба(дозатор)

Вадяныч » 16 янв 2006, 19:49

Не исключено , что оба датчика исправны , а проблема именно в перепаде давления . Проверьте , не лучше ли работает при приоткрытой камере сгорания или при снятом/поставленном кольце-дозаторе

Re: датчик тяги Junkers ZW 23 AE

Vailand » 16 янв 2006, 14:26

[quote="wipernv";p="48210"]:?: Уважаемые спецы, менял уже 2 раза датчик тяги, работает 7-8 месяцев и опять глючит- то пускается нормально, то пуск прерывается этим датчиком и запуск идет 3-4 раза. При шунтировании датчика тяги во время пуска запуск без проблем.Датчик фирмы Vulkano на 10 Pa. Посоветуйте![/quote]
Да, в вашем случаи поможет только замена Диференнциального датчика давления :idea: .

шидол » 14 янв 2006, 07:26

датчик тяги Junkers ZW 23 AE.Ну во-первых в этой модели нет датчик тяги.Я в принципе понял ,что вы имели в виду Дифференц.выкл.давления.только замена