Оптимальный режим работы настенного газового котла

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Оптимальный режим работы настенного газового котла

GoodLad » 17 янв 2006, 01:43

Котел Vaillant INT 202 Plus. Мощность 8-20 кВт. Отапливается где-то 70 м2.
Разводка двухтрубная, шлейфом. Радиаторов 8шт.

Если частично уменьшить мощность котла, выставить большую температуру и соответственно увеличить время блокировки горелки, то длительность цикла увеличится. Вот мне и интересно, какое время работы горелки считается оптимальным или близким к оптимальному. Ведь если, например, горелка будет работать 3-5 минут и примерно столько же отдыхать, то понятно, что ничего хорошего в таком режиме нет. Т.е. время работы нужно стараться увеличить. Имеется ли какой предел этого увеличения? В смысле сколько времени считается нормальным работать котлу без перерыва? Ну чтобы не напрягать зря котел.

Кто знает эту модель котла, подскажите плз про изменение частичной мощности - код d.00
Через этот код можно выбрать числа от 0 до 15. Каким мощностям они соответствуют? Ну или хотя бы какая из них максимум, а какая минимум. Также интересно, сам котел (без дополнительных контроллеров), работает на той мощности, что указывается через этот код d.00, или же он сам выбирает наиболее оптимальную?

Re: Оптимальный режим работы настенного газового котла

Vailand » 16 янв 2006, 14:19

[quote="GoodLad";p="48368"]При заводских настройках и выставленой температуре подачи 55°C, котел работает следующим образом. Примерно за 12 минут происходит нагрев до заданной температуры, затем горелка отключается. Насос продолжает работать еще 5 минут и также отключается. После этого идет еще 5 минут полного простоя. Затем включается насос и через несколько секунд горелка. И далее все повторяется.

Меня интересует насколько такой цикл близок к оптимальному. Т.е. сколько времени (пропорция) в идеале должна работать горелка настенного газового котла? Через какое время должен выключаться насос после отключения горелки? И вообще, нужно ли чтобы он выключался? Ну и как долго котел должен отдыхать? Ведь все эти параметны регулируются и можно выставить определенную пропорцию даже без контроллера.[/quote]
А какая марка котла у вас используется :?:
Время работы горелки зависит напрямую от количества носителя в системе, от теплооддачи и т.д.
Насос может отключатся а может и работать все время - ето только зависит от котла (можно ли задать время выкл. на плате управления) ну канешно и от вас - Хоти те ли вы етого. Когда мотор работает тогда весь теплоноситель пропорционально и равномерно разходится по вашим батареям, что в свою очередь лутше для вас как потребителя.
Ну на все как говорится: "Воля Божья" в даном случае ваша :)

antei » 16 янв 2006, 08:04

Какой котел, какая система, сколько всего стоит приборов и на какую площадь?
А вообще желательно растянуть эти циклы, чтобы не тактовал. Такое возможно при маленькой нагрузке и не очень "умном" теплогенераторе.

Оптимальный режим работы настенного газового котла

GoodLad » 16 янв 2006, 00:40

При заводских настройках и выставленой температуре подачи 55°C, котел работает следующим образом. Примерно за 12 минут происходит нагрев до заданной температуры, затем горелка отключается. Насос продолжает работать еще 5 минут и также отключается. После этого идет еще 5 минут полного простоя. Затем включается насос и через несколько секунд горелка. И далее все повторяется.

Меня интересует насколько такой цикл близок к оптимальному. Т.е. сколько времени (пропорция) в идеале должна работать горелка настенного газового котла? Через какое время должен выключаться насос после отключения горелки? И вообще, нужно ли чтобы он выключался? Ну и как долго котел должен отдыхать? Ведь все эти параметны регулируются и можно выставить определенную пропорцию даже без контроллера.

Вернуться к началу