_spiller_ » 21 мар 2006, 17:52
Можно ли ориентироваться на "инструкцию по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения..." от 13 сентября 1996г. №18-69.
Или это документ уже устарел и есть более свежие версии?
В вышеуказанной версии документа - в п.5.2 (для агрегатов до 150кВт) четко прописан объем помешения - мин. 15 кубов,
а в п.5.3. (для агрегатов до 350кВт) объем помещения неуказан и выбирается он из удобства пользования.
Собственно какой же объем помещения мне сделать что бы у меня приняли котельную? Пока стен нет промежуточных, с размером можно поиграть. Есть только пока две величины - высота помещения 3,1м и ширина 2,7. Есть несущяя балка под треью стену (ее можно подвигать) но она отстоит от противоположной стены на 1,8м. Т.е. 1,6х2,7х3,1=~13,4м3.
Примут ли у меня газовщики этот объем или за недостающие 1,6 куба с меня возьмут эквивалентную взятку. Распологаться там будет котел (скорее всего Протерм klz) на 30кВт, бойлер литров на 150 и бвязка.
Я понимаю, что сейчас вы будете кидать в меня тухлыми яйками и помидорами! Куда смотрит газовая полиция! Мы в такой объем даже циркуляционный насос Грюндфос Альфа инсталировать не сможем! Ахтунг! Алярм-аларм!
Ответти, будте добры, по существу! Стоит ли двинуть балку на 20 см, что бы получить заветные 15 кубиков или пройдет? А если не пройдет, сколько надо будет дть в виде взятки в Химкинском тресте (М/О)
Можно ли ориентироваться на "инструкцию по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения..." от 13 сентября 1996г. №18-69.
Или это документ уже устарел и есть более свежие версии?
В вышеуказанной версии документа - в п.5.2 (для агрегатов до 150кВт) четко прописан объем помешения - мин. 15 кубов,
а в п.5.3. (для агрегатов до 350кВт) объем помещения неуказан и выбирается он из удобства пользования.
Собственно какой же объем помещения мне сделать что бы у меня приняли котельную? Пока стен нет промежуточных, с размером можно поиграть. Есть только пока две величины - высота помещения 3,1м и ширина 2,7. Есть несущяя балка под треью стену (ее можно подвигать) но она отстоит от противоположной стены на 1,8м. Т.е. 1,6х2,7х3,1=~13,4м3.
Примут ли у меня газовщики этот объем или за недостающие 1,6 куба с меня возьмут эквивалентную взятку. Распологаться там будет котел (скорее всего Протерм klz) на 30кВт, бойлер литров на 150 и бвязка.
Я понимаю, что сейчас вы будете кидать в меня тухлыми яйками и помидорами! Куда смотрит газовая полиция! Мы в такой объем даже циркуляционный насос Грюндфос Альфа инсталировать не сможем! Ахтунг! Алярм-аларм!
Ответти, будте добры, по существу! Стоит ли двинуть балку на 20 см, что бы получить заветные 15 кубиков или пройдет? А если не пройдет, сколько надо будет дть в виде взятки в Химкинском тресте (М/О)