Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Падение давления Vaillant 24 кВт ????

ZEMON » 05 апр 2006, 13:41

Все таки я думаю,что это подпитка.Хозяин котла пишет,что давление потом выравнивается,а это говорит о том,что ситема отопления как-то соединена с системой водоснабженния.Если бы была утечка из системы,то приходилось бы ему подпитывать самому.Еще я думаю у него плохое давление холодной воды.При открытии крана давление в системе водоснабжения падает и становится меньше чем в отоплении.Вот и передавливает водичку,а в навесных котлах на подпитке нет обратного клапана.

GuTherm » 05 апр 2006, 00:21

[quote="Алексей-сервис";p="56860"]Позволю себе огорчить Вас, но далеко не во всех![/quote]О КАК!!! Дык ведь нельзя же по СНиПам и ГОСТам.. тамже оговариваются устройства котлов и эта приблудина там быть ОБЯЗАНА. Как же у нас сертификация проходит..?
Везёт же мне.. от такого блудня нечаянно уберёгся!!!
А за инфу спасибо - впредь буду осторожнее...

Алексей-сервис » 05 апр 2006, 00:10

[quote="GuTherm";p="56830"]Во всех человеческих котлах присутствует система безопасности не позволяющая запуститься горелке ниже давления 0,8бара. Очень странно, что он вообще работает!!![/quote]

Позволю себе огорчить Вас, но далеко не во всех!

GuTherm » 04 апр 2006, 20:11

[quote="Slayer";p="56833"]Проверте... зрение в статике..[/quote]Благодарю... я плакал, но всё-таки жёстковато как-то, человек и обидеться может.

Slayer » 04 апр 2006, 20:00

Проверте,манометр,бак,и..зрение в статике..Может не всё так плохо.В противном случае обычно давление растёт.Если падает,то утечка.

GuTherm » 04 апр 2006, 19:49

Во всех человеческих котлах присутствует система безопасности не позволяющая запуститься горелке ниже давления 0,8бара. Очень странно, что он вообще работает!!!

Вадяныч » 04 апр 2006, 18:27

Сто процентов утечка в системе отопления и пустой расширительный бак. При разборе воды система остывает , и давление падает. А если потом не возвращается , то небольшое количество воды может где нибудь вытекать, вполне вероятно-грамм пятьдесят или того меньше

NIC » 04 апр 2006, 18:02

?
Даже фантазировать не надо. Смотреть по месту.

ZEMON » 04 апр 2006, 17:43

Контур отопления в навесных котлах соеденяется с контуром ГВС только в одной точке-через подпиточный кран.Два варианта или вы его забыли закрыть,или просто он не до конца закрываетс(нужно провести ревизию).