Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: еще раз о насосе в естественной системе

ZEMON » 02 май 2006, 12:18

На показанном рисунке двухходовой кран фирмы EMMETI.Фаза на клемме F,ноль на клемме N - постоянно.Управление осуществляется подачей фазы на контакт ТА.Имеется 2 безпотенциальных контакта С(2) и С(1).Но самое главное! При отсутствии электричества застывает на месте как вкопанный! К гадалке не ходи.Так что при отсутствии электроэнергии труба останется закрытой.Так что остается нормально открытый Электромагнитный клапан,который при отсутствии электроэнергии откроет нам гравитацию.

Re: еще раз о насосе в естественной системе

LEX » 02 май 2006, 09:36

[quote="ЮрийФ";p="58746"]У меня смонтирована система с естественной циркуляцией. На обратке сделан байпас, куда установлен циркуляционный насос. Обратка диаметром 2". байпас - 1". На обратке смонтирован кран, который необходимо перекрывать при включении циркуляционного насоса. Хочется сделать так, чтобы при отключении электричества и остановки насоса, естественная система продолжала существовать. Я так понял, что существует несколько возможных решений.
1. На обратке монтируется кран с сервоприводом.
2. ...
3. ...
.[/quote]
Чтобы не получилось так, что я своими красивыми картинками и умными бамажками навязал Вам пункт 1, считаю своим долгом предупредить, что кран с сервоприводом данную задачу не выполнит ибо в случае отключения электричества останется в том же положении.
(Что-т я в своем стремлении расширить Ваш кругозор пропустил самое важное - для чего был задан вопрос).
Надеюсь, моя подпись под сообщениями послужит как бы извинением :twisted:

ЮрийФ » 28 апр 2006, 15:35

[quote="LEX";p="58975"]
А "ВЫ" при уважительном обращении пишется с Большой буквы.[/quote]

Спасибо за документацию.
Приношу извинения за маленькую букву в обращении. Меня может извинить только то, что в Интернете принято на форумах обращение на "ты".

LEX » 28 апр 2006, 15:14

Пожалста

Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:

Пожалста. Все просто, как табуретка.

Добавлено спустя 59 секунд:

И вот еще

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

А "ВЫ" при уважительном обращении пишется с Большой буквы.

ЮрийФ » 28 апр 2006, 15:04

[quote="LEX";p="58932"]
Тогда смотри[/quote]

Было бы лучше, если бы вы поместили ссылку на этот кран. Или хотя бы описание.

LEX » 28 апр 2006, 10:34

[quote="ZEMON";p="58920"]
Трехходовые с механикой видел,а двухходовых не встречал.
[/quote]

Тогда смотри

ZEMON » 28 апр 2006, 09:25

Трехходовые с механикой видел,а двухходовых не встречал.

Mat » 27 апр 2006, 21:58

Есть клапаны нормально открытые и нормально закрытые.
При отсутствии напряжения могут соотвестсвенно закрываться или открываться.
Только зачем они нужны в системе отопления с ЕЦ.
Для меня загадка.
По моему лучше лишних денег специалисту кинуть чтоб ЕЦ работала безукоризненно.
И всё. Никаких дурацких клапанов, насосов и прочей ерунды.

ЮрийФ » 27 апр 2006, 19:30

[quote="ZEMON";p="58891"]Сервопривод при отключении электричества просто останется закрытым.[/quote]

Разве не существуют приводы, которые при отключении электричества, возвращаются в исходное состояние за счет пружины?

ZEMON » 27 апр 2006, 18:23

Скорее всего только клапан,правда влетит это в копеечку,клапан будет стоить примерно цену насоса.Сервопривод при отключении электричества просто останется закрытым.

Rimantas » 26 апр 2006, 18:42

Извините всё попутал - это какраз на вертикали он небудет работать - эти клапаны только и предназначены для горизонтальных системах...
Блин и в каком я положение был когда такое написал ... ещё раз извините :oops:

Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:

исправил и в том топике

ЮрийФ » 26 апр 2006, 17:00

[quote="Mat";p="58761"]Если сама система работает нормально.
Лепестковый клапан не помешает.[/quote]

Да мне не помешать надо, а проблему решить.
Про лепестковый клапан предлагающий этот метод Rimantas написал, что он не будет работать на горизонтальном участке. Я, кстати, не понимаю почему.
Другие способы решения данной проблемы никто не применял?

Mat » 26 апр 2006, 15:56

Если сама система работает нормально.
Лепестковый клапан не помешает.

еще раз о насосе в естественной системе

ЮрийФ » 26 апр 2006, 14:14

У меня смонтирована система с естественной циркуляцией. На обратке сделан байпас, куда установлен циркуляционный насос. Обратка диаметром 2". байпас - 1". На обратке смонтирован кран, который необходимо перекрывать при включении циркуляционного насоса. Хочется сделать так, чтобы при отключении электричества и остановки насоса, естественная система продолжала существовать. Я так понял, что существует несколько возможных решений.
1. На обратке монтируется кран с сервоприводом.
2. Нормально разомкнутый соленоидный клапан.
3. Используется лепестковый обратный клапан.
Вариант 3 выглядит наиболее простым. Однако предлагавший его Rimantas пишет, что на горизонтальном участке этот вариант не будет работать http://forum.c-o-k.ru/topic1624.html?po ... &&start=10
Какой из оставшихся двух вариантов предпочесть? Интересует надежное, проверенное и, по возможности, недорогое решение. Было бы замечательно получить ссылку на конкретное оборудование (размер 2" !!!).

Вернуться к началу