Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Дымоход для котла

NIC » 02 дек 2004, 21:41

Типа гость гостю говорит и отвечает.......
Да плюньте Вы на этих радужных индюшек...

Mat » 06 окт 2004, 18:53

У них на Марсе помоему теплее и ветер сильнее дуит... :lol:

Mat » 05 окт 2004, 21:02

Написал бы просто - в Евразии или нет! :lol:

NIC » 05 окт 2004, 18:07

Это форум знакомств коллег по работе :duel:

вадим » 04 окт 2004, 20:51

И ВООБЩЕ, А ТЫ КТО ТАКОЙ ??

NIC » 04 окт 2004, 20:14

Так может и дымоход "неважно" ?

Mat » 03 окт 2004, 22:52

Ну раставили, так расставили. :?

Mat » 03 окт 2004, 20:54

неважно писал(а):в продолжение,с трудом представляю частный 1-этажный или 2-этажный дом с трубой 10 метров, уродство же получается. а котел 60кВт как раз для него.
впрочем, у вас свои заморочки, у нас таких нет, слава богу
А тогда это к чему написано? :shock: :shock:

Mat » 03 окт 2004, 18:03

Вообще то высота дымохода считается от котла, а не от крыши......
:shock: :?

Mat » 03 окт 2004, 10:35

неважно писал(а):в продолжение,с трудом представляю частный 1-этажный или 2-этажный дом с трубой 10 метров, уродство же получается. а котел 60кВт как раз для него.
впрочем, у вас свои заморочки, у нас таких нет, слава богу
Я потому и спрашивал, какая высота дымохода.

Mat » 01 окт 2004, 19:30

WAS писал(а):С чем Вас и поздравляю. Нормальная рабочая программа. Теперь погоняйте любую трубу для крайних значений наружной температуры и убедитесь, что диапазон изменения тяги огромен, т.е. регуляторы тяги - такой же необходимый элемент для котла, как, например, предохранительный сбросной клапан.
Её случайно ещё не русифицировали кстате?

Mat » 01 окт 2004, 15:25

WAS писал(а):
Mat писал(а):Где энтот Raab взять?
И с чем его едят?
В Райнбоу на Большой полянке. Тел. 782-1463
Можно программу от Jeremias, практически такая же, но ограничена для больших промышленных котлов, чувствуется её передрали с Raab.
Jeremias похожа?
Я обычно ей пользуюсь.....

Mat » 01 окт 2004, 13:09

Где энтот Raab взять?
И с чем его едят?

Mat » 01 окт 2004, 11:49

WAS писал(а):Нет, Мат, ты не прав. Все дело в том, самотяга трубы в диапазоне от -30 град. до +26 град. меняется в огромном диапазоне, а на каждый котел производителем указывается диапазон тяги и его надо как-то соблюсти, для этого и ставится регулятор (по другому ограничитель) тяги. В большей степени это относится к котлам с закрытой камерой сгорания, особено с наддувными горелками. Проще с котлами, которые работают только на отопление, а ведь много котлов, работающих в летнее время на ГВС, для таких случаев трубу подбирают по наихудшим, т.е. летним условиям, но зимой такая труба развивает огромную тягу и её надо ограничить, ибо последствия могут быть плачевными: в атмосферном оторвет пламя от горелки, а в котлах с поддувом сожгет турбулизаторы и резко снизит КПД котла.
На древних АОГВ ещё можно встретить такие регуляторы. Устроены - проще некуда, а Европа нам их за хорошие енты поставляет, а ему красная цена - поллитра токарю (в смысле себестоимость не более 100 руб)
При подборе трубы ориентироваться на ихние диаграммы не стоит, поскольку, например, для Германии, максимальная расчетная температура для зимы -15 град, а летом +15 град, т.е. диапазон изменения тяги в два раза меньше. Вывод: для российских котлов наличие регулятора тяги обязательно, вот только наших производителей не встречал.
Нет я согласен что регулятор тяги вещь хорошая.
Если работает хорошо. :twisted:

Тогда не проще в конкретном случае просто замерить тягу существующего дымохода.
И посмотреть параметры выбранной горелки.
Если в диапазон укладывается. Зачем навороты?

Я понимаю,ч то немецкие диаграммы нам для расчетов не указ.
Мы ж намного умнее немцев. Потому и лучше живем.
Какую методику расчета диамерта дымохода используете Вы?

NIC » 01 окт 2004, 11:28

то-то я смотрю, немцы у себя стандарные расчеты делают по коэффициенту 0,4 кВт / 10 кв.м.

По стабилизаторам тяги - полностью соласен.
Стоимость этой вещицы - пол-литра. Стоит вставка в дымовую трубу. В ней размещена маленькая дверка с тарированной пружинкой. Или того проще - стоит противовесик с возможностью перемещения его грузика.

Работает правда без привода - не очень....
(особенно на котлах с изменяемой мощностью горелки - модулируемых, с несколькими ступенями мощности и т.п.)

А называется она ограничителем тяги - из-за того, что в канал дымоудаления обеспечивает подсос воздуха из помещения минуя тракт котла (т.е. не через котел).

Ежели кто увидит российские творения - напишите на мыло, где продаются.

Mat » 30 сен 2004, 18:21

Ну не знаю.
При номинальной мощности котла 60 кВт
и эффективной высоте дымовой трубы 10 метров
требующийся диаметр круглой трубы 140 мм
прямоугольной 140*140 мм. *

*Данные по производителю котлов WOLF.

Остальные навороты - для желающих потратить денег побольше.

NIC » 30 сен 2004, 11:27

котел то не промышленный.

Регуляторы тяги :
Юнкерс - 360 и более евротов
Вайлант дешевле
(это с приводами)

Без приводов - около 100-150 европов

NIC » 29 сен 2004, 19:48

Ну допустим регулятор тяги тянет отсилы на 250 енотов (ежели с приводом). А если механику поставить - около 70 убитых енотов.

Кстати - установка стабилизатора тяги практически обязательная вещь...

А ведь лепить два дымохода ему не придется - каналы то уже есть. Просто закажет штаны и разведет по каналам.

Mat » 29 сен 2004, 18:52

Ну согласитесь абсурд лепить два дымохода.
А потом ещё и ставить регулятор тяги за 700 уё, чтоб тягу ограничить.

NIC » 28 сен 2004, 21:31

слишком сложно для восприятия газовиков и монтажников.
Уж лучше по стандартам - заужать сечение дымохода меньше чем патрубок на выходе котла - низя.

Хотя, согласен (сам видел примеры) отличной работы приборов с зауженными дымоходами.