Про утепление. Возможно точка росы.

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Про утепление. Возможно точка росы.

Максим Ш. » 10 июн 2006, 21:08

Составил пирог стен в программе. Выдала графики распределения температур по утеплителю и стойкам каркаса.
Считаю, что зимой дома внутр. температура +24 град., отн. влажность 30% и менее. При таких условиях точка росы где-то 5,4 градуса.

Выходит, что влага будет конденсироваться на пароизоляции по площади деревянного каркаса.

Вывод: дополнительно утеплять по пароизоляции нельзя. Правильно?

Подсчитал, что теряю не утеплив дополнительно 800 вт при -36 на улице, площадь отопления 160м2 и общих потерях 20квт. Вроде не много. Можно и оставить.

Abil » 10 июн 2006, 09:07

Надо проверить, где будет точка росы - до пароизоляции или после (если идти снаружи-внутрь) и рассчитать распределение температур в толще стены. В справочниках по строительной теплофизике или в справочниках по отоплению и вентиляции. Хорошие примеры есть в учебниках для ВУЗов, но там нет коэффициентов. Если точка росы окажется в зоне с "минусовой"температурой, то будет образовываться лед.

Про утепление. Возможно точка росы.

Максим Ш. » 10 июн 2006, 08:39

Посоветуйте какой литературой воспользоваться. Или кто сталкивался и сам считал. Написал Возможно точка росы, так так не знаю ее ли положение искать.

Есть каркасный дом. Купил утеплитель П-75 50мм, очередное российское криворукое произведение. Размеры там гуляют от 3 см до 7 см и чаще 3 см. Поэтому для выполнения расчетного утепления надо добрать утеплителя. В этом случае пирог стены сложиться такой:
1) утеплитель П-15 10 см + П-75 3 см, слой пароизоляции, + 5см утеплителя П-15
2) стойки каркаса 10 см (шаг 60 см), утеплитель П-75 3 см, слой пароизоляции, + 5см утеплителя П-15.

Заковыка в том, что пароизоляция располагается в толще утепления.

Как рассчитать не будет ли проблем с влагой в этом случае?

Вернуться к началу