Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: 220В и Электрокотёл. Кто может просветить? Амперы, Ватты.(+)

Doodie » 16 июн 2006, 14:24

Ну да, в общем-то я так и предполагал.
Скорее всего не более 5 кВт сеть.Когда один раз котёл 3 КВт и пушка 5Квт одновременно врубились, всё на фиг повырубалось :( Соседи матерились разумеется.
Так что, надо тока на 5 кВт в сумме рассчитывать. Конечно, для резерва хватит, чтобы вода не замёрзла, но в остальном будут дискомфорты.

Трубопродач » 16 июн 2006, 14:01

Или сеть уже не потянет?
Нада смареть скока тебе на доб электроэнергии выделено. Например у мя на даче 1 фаза - 5кВт, сомневаюсь что у тя больше. Часто встречаю и 3 кВт на дом. Если нагрузишь 8+2,2+чайник(1,5-2)+хол-к (0,4-1)+освещение (0,4-1)+... то может не хватить. Проявляется в виде нагретых проводов и проводок и нехватки напруги у соседей, к-рые сидят на твоей же фазе. но опять же есть коэффициенты одновременности, хотя в морозный вечер это всё фигня.
И ещё... Есть котлы (9 кВт 41 Ампер), на которых написано 220\380. Как это понять? Значит ли это, что он на максимуме и при 220 работает или максимум достигается только при трёх фазах?
работает и так и так, просто разное подключение в коробе. но, опять же, идёт бешеный перегруз на фазу. соседи обидятся. ты наблюдал када-нить как свет у тя прыгает от того, что кто-то сварочный врубил или циркуляркой балуется.

ПрактикЪ » 16 июн 2006, 13:58

Мы, обычно, при недостаточном ампераже, ставим датчик приоритета - такой блок, который при включении одного прибора выключает другой. Т.е. при включении бойлера отключится котел. Таким образом избегаем совокупной нагрузки.

220В и Электрокотёл. Кто может просветить? Амперы, Ватты.(+)

Doodie » 16 июн 2006, 13:32

Пожалуйста, подскажите. Кто с электричеством на дружеской ноге? :)
Сеть 220В.

На котле указан ток 8 КВт (37 Ампер). Могу ли я при своих 220В (трёх фаз нет) кроме котла (если он на максимальной мощности пашет) ещё пользовать электробойлер (2,2 кВт) ну и остальное (освещение, холодильник, ТВ и т.д.)? Или сеть уже не потянет?
От чего это зависит?

И ещё... Есть котлы (9 кВт 41 Ампер), на которых написано 220\380. Как это понять? Значит ли это, что он на максимуме и при 220 работает или максимум достигается только при трёх фазах?

Спасибо.
Д.