Как пересчитат теплоотдачу радиат. с dT=70 на dT=20,30,40,50

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Как пересчитат теплоотдачу радиат. с dT=70 на dT=20,30,40,50

olfar » 27 сен 2006, 14:41

"менеджер" какой-то, а не советник

Styx » 26 сен 2006, 12:48

где n для каждого радиатора своя...

bonezzz » 26 сен 2006, 12:38

пишу по памяти:
Q=Q50*(dtT/50)^n, где

Q- теплопроизводительность радиатора/секции
Q50 - теплопроизводительность при dtT50=50 (дана в тех документации радиатора/секции)
dtT - разница между средней температурой в радиаторе ((Твхода-Твыхода)/2) и температурой воздуха в помещении
n- показатель экспоненты, определяется из характеристик радиатора.

Вроде так.

...

Loki » 26 сен 2006, 12:29

а вмето чего алюминьки то ставите?

Styx » 20 сен 2006, 14:20

Вопрос некорректен. Наверняка спутаны dT. 70 - это разница между температурой подачи (или на поверхности радиатора,хотя это разные величины) и температурой воздуха в помещении. А 20 в вашем случае - это что?

Как пересчитат теплоотдачу радиат. с dT=70 на dT=20,30,40,50

lva » 20 сен 2006, 14:07

вопрос, как пересчитать кол-во радиаторов на dT 20 C

Мне по расчетам нужно около 900 вт, При dT 70 у меня получилось, что мне нужно 4-5 секц. Ал-радиатор (при отдаче секции около 200вт)

По разным методам расчета из инета при dT 20 у меня этих секций набирается от 14 до 24 шт для отдачи 900 вт.

Подскажите как правильно пересчитать на dT 20 c dT70 и от скольких секций нужно диагональнок подключение (подача сверху)