[quote="Styx";p="70795"]Расход тепла через радиаторы определить просто. [/quote]
Только когда известна температура теплоносителя.
[quote="Styx";p="70795"]Печь автоматически выключится при достижении определенной температуры теплоносителя? [/quote]
Нет конечно. Я имел в виду, что темперутура в системе будет меняться вместе с изменениями потоков тепла (котел->теплоноситель->радиаторы->помещение->улица). Если соотношения теплопотерь здания, мощности котла и теплоотдачи радиаторов выбраны верно, то и стационарная температура установиться должна расчетная (если нет никакой автоматики в котле, т.е. мощность постоянная).
[quote="Styx";p="70795"]Расход через систему постоянный, а вот температура нет. [/quote]
Позволю себе тут с Вами не полностью согласиться. Расход теплоносителя зависит от создаваемого давления и характеристик системы, а в ЕЦ системе давление зависит от перепада температуры. Конечно, зависимость падения давления от расхода существенно нелинейная, поэтому небольшие изменение температуры (давления) почти не будут сказываться на расходе теплоносителя.
[quote="Styx";p="70795"]А по стационарным и нестационарным режимам люди диссертации защищают. [/quote]
С этим я полностью согласен. Собственно я ничего по поводу того, что задача легкая и не говорил

. Только что в полностью стационарном режиме все немного проще расчитать, но и то итеративно, чтобы самосогласованное решение получилось. А в нестационарном режиме - совсем темный лес. Слишком много факторов.
[quote="Styx";p="70795"]Я думаю, можно просто термометр врезать в подачу и посмотреть

[/quote]
Это я безусловно сделаю. Но пока нет ее подачи совсем никакой

. И задача ее сделать, чтобы заработало. А потом я ее уж поисследую (систему). В т.ч. временные зависимости запишу и поанализирую. Поставлю карточку сбора данных (на работе позаимствую), термопары или термисторы и вперед...
[quote="Styx";p="70795"]Расход тепла через радиаторы определить просто. [/quote]
Только когда известна температура теплоносителя.
[quote="Styx";p="70795"]Печь автоматически выключится при достижении определенной температуры теплоносителя? [/quote]
Нет конечно. Я имел в виду, что темперутура в системе будет меняться вместе с изменениями потоков тепла (котел->теплоноситель->радиаторы->помещение->улица). Если соотношения теплопотерь здания, мощности котла и теплоотдачи радиаторов выбраны верно, то и стационарная температура установиться должна расчетная (если нет никакой автоматики в котле, т.е. мощность постоянная).
[quote="Styx";p="70795"]Расход через систему постоянный, а вот температура нет. [/quote]
Позволю себе тут с Вами не полностью согласиться. Расход теплоносителя зависит от создаваемого давления и характеристик системы, а в ЕЦ системе давление зависит от перепада температуры. Конечно, зависимость падения давления от расхода существенно нелинейная, поэтому небольшие изменение температуры (давления) почти не будут сказываться на расходе теплоносителя.
[quote="Styx";p="70795"]А по стационарным и нестационарным режимам люди диссертации защищают. [/quote]
С этим я полностью согласен. Собственно я ничего по поводу того, что задача легкая и не говорил :). Только что в полностью стационарном режиме все немного проще расчитать, но и то итеративно, чтобы самосогласованное решение получилось. А в нестационарном режиме - совсем темный лес. Слишком много факторов.
[quote="Styx";p="70795"]Я думаю, можно просто термометр врезать в подачу и посмотреть :D[/quote]
Это я безусловно сделаю. Но пока нет ее подачи совсем никакой :). И задача ее сделать, чтобы заработало. А потом я ее уж поисследую (систему). В т.ч. временные зависимости запишу и поанализирую. Поставлю карточку сбора данных (на работе позаимствую), термопары или термисторы и вперед...