Твердотопливный котёл - варианты систем отопления ?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Твердотопливный котёл - варианты систем отопления ?

Re: Твердотопливный котёл - варианты систем отопления ?

Alex_ » 29 сен 2006, 12:49

[quote="Drinkens";p="70743"]Домик небольшой по площади ( размеры 6 Х 7м), но высокий - высота подающей трубы около 7 метров. :grazy:...Человек который согласился всё это мне поварить - просто таки спец в системах-самотёках...
[/quote]
Дык у Вас просто идеальные условия для ЕЦ. :lol: :lol: :lol: И геометрия дома, и чел. под рукой...
Но всё же остаёться вопрос - если систему оставить открытую ( на случай закипания) и всё-же поставить цирк. насос - какие подводные камни могут быть ?
Систему делайте закрытую (чтобы не ржавела); установите два предохранительных клапана возле котла - на обратке и подаче, в байпас к насосу (если так хочется его поставить) обязательно подключите лепестковый (горизонтальный) обратный клапан для работы ЕЦ в случае остановки насоса. Для избежания перегрева и попадания пара в насос установите его на обратку. И ВСЕ
УСПЕХОВ!!!

Alex_ » 28 сен 2006, 17:26

Лучше то лучше, но в следующем году скорее всего дадут газ - тогда придёться разбивать всю эту систему и монтировать поновому, так как такая система с новыми ценами на газ сожрёт весь мой бюджет.
УВАЖАЕМЫЙ !!!
Поскольку Вы не специалист, скажу мягко: Вы глубоко заблуждаетесь !!!.
Газ "жрут" котлы с низким КПД (тепло - в трубу), неутепленные стены, распахнутые окна (тепло - на улицу)и т.п... Если все трубы будут проложены внутри дома (а только так и надо делать), ничего они не сожрут. КПД системы отопления, как правило, равен 100%, т.е все тепло останется в помещении. За счет теплоотдачи труб радиаторы придется чуть уменьшить, это так.

Делайте естественную циркуляцию!!! Ибо все равно Вы уже пошли на сталь... Остановка насоса при работе котла приведет к очень плохим последствиям. Да, можно предусмотреть резервное питание, и пошло-поехало... Зачем???

Drinkens » 28 сен 2006, 09:42

Специалист есть только один по естественной циркуляции, других нет - либо очень заняты ( сезон так сказать), либо такой муйнёй не страдают и делают либо ЕЦ на металле, либо ПЦ на пластике/меди. Про закрытую систему понял. Но всё же остаёться вопрос - если систему оставить открытую ( на случай закипания) и всё-же поставить цирк. насос - какие подводные камни могут быть ?

bonezzz » 28 сен 2006, 08:46

Анализируя ваш опыт, на основе задаваемых вами вопросов, все же лучше обратится к специалистам, которые на практике помогут сделать хоть какой-то проектик, учтя все ваши пожелания по экономии и только ПОТОМ приступать к монтажу системы. В вашем случае необходимо добится компромиса между экономией и разумным подходом, т.к. сделать дешего, но хорошо не получится. У профессионалов цена всегда определяет качество.

Drinkens » 27 сен 2006, 17:47

[quote="Mua";p="70791"]И будет Вам счастье. Он как раз и обеспечит естественную циркуляцию при отключении электричества и лишнее тепло при перетопе туда сбросится.[/quote]

А где про это можно почитать ? ( какого объёма, схема подключения)

bonezzz » 27 сен 2006, 13:39

ну зачем же разбирать систему, поставте на системе с естественной циркуляцией насос на байпасе и тд, и при необходимости получите принудительную циркуляцию

Drinkens » 27 сен 2006, 12:53

[quote="Babar";p="70763"]
а котёл то какой? Висмановский?
[/quote] - Неее, котёл примитивный, Фастовский - он вобще планируеться временно, а потом будет просто как резервный с подачей газа.

[quote="bonezzz";p="70761"]
для вас лучше остановится на системе с естественной циркуляцией, это убережет от закипания, и вы не будете привязаны к наличию эллектричества. В противном случае будет много "НО" и тд.
[/quote]

Лучше то лучше, но в следующем году скорее всего дадут газ - тогда придёться разбивать всю эту систему и монтировать поновому, так как такая система с новыми ценами на газ сожрёт весь мой бюджет.

[quote="Styx";p="70756"]
Прям по пунктам:
1. Полсистемы стравит предохранительный клапан,полсистемы разольется через треснувшую арматуру :twisted: На форуме достаточно инфы о защите ТТ котлов.
2.По расходу и гидравлическому сопротивлению системы
3. Смотря как сделать...А толстые и тонкие трубы - это как?
[/quote]

Про клапан согласен, а арматура какая - там всё сварное будет, чему трескаться ? Толщину труб я описывал в топике - подача - 1", верх и низ - 3/4, стояки вниз 1/2. С ЕЦ нужно где-то на подачу 2", сверху и снизу 1,5" - короче бомба :weep: не хочу такого :fie:

А ещё такой вопрос - а если при таких трубах и циркуляционном насосе систему сделать открытой с расширительным баком наверху - будет ли меньше проблем ?

Babar » 27 сен 2006, 12:45

а котёл то какой? Висмановский?

bonezzz » 27 сен 2006, 12:35

для вас лучше остановится на системе с естественной циркуляцией, это убережет от закипания, и вы не будете привязаны к наличию эллектричества. В противном случае будет много "НО" и тд.

Styx » 27 сен 2006, 12:14

Прям по пунктам:
1. Полсистемы стравит предохранительный клапан,полсистемы разольется через треснувшую арматуру :twisted: На форуме достаточно инфы о защите ТТ котлов.
2.По расходу и гидравлическому сопротивлению системы
3. Смотря как сделать...А толстые и тонкие трубы - это как?

Прохожий » 27 сен 2006, 11:56

Толстые трубы и самотёк - не очень хочеться ставить
Обоснуйте. При ваших исходных данных лучше доверится монтажнику, чем потом рвать волосы на попе.
Или закажите проект.

Твердотопливный котёл - варианты систем отопления ?

Drinkens » 27 сен 2006, 11:39

Устал ждать газ на своём участке, который год обещают - но дело что-то не идёт. 10 км от Киева - топимся дровами :lol: . И такое бывает :roll: . Решил не ждать дальше - а ставить котёл твердотопливный. Пластик посему сразу отпал, остаёться классический металл + классический сварщик :bawling: . Толстые трубы и самотёк - не очень хочеться ставить, поэтому классическую схему самотёчную с верхним разливом буду варить тонкими металлическими трубами, а циркуляцию обеспечит насос. Планируем подающая труба - 1", верх и низ - 3/4", 4 стояка вниз ( на каждом 2-3 батареи с байпасами) - 1/2". Домик небольшой по площади ( размеры 6 Х 7м), но высокий - высота подающей трубы около 7 метров. :grazy:. Человек который согласился всё это мне поварить - просто таки спец в системах-самотёках, а в моём случае есть несколько ньюансов и он в них ноль полный. Помогите люди добрые разобраться с несколькими вопросами -

1. Можно ли систему с ТТ котлом сделать закрытую. Чем это может грозить в случае закипания теплоносителя ( меня дома нет, свет пропал - циркуляции капут)
2. По каким параметрам следует подобрать насос циркуляционный.
3. В случае отсутствия электоэнергии - будет ли в системе естественная циркуляция ( конечно не полноценная), достаточная для того чтобы система не расморозилась.

Вроде пока всё. Жду Ваших мыслей, время поджимает :cold: