Kass писал(а):Температура ГВС в котле чем регулируется?
Я же писал
Паук писал(а):Котел - Immergas Nike Mini 24 kW с цифровым дисплеем и регулировками параметров кнопками.
Экран цифровой, задание температуры идет с шагом в 1° от +30 до +60
rrrr писал(а):Есть несуразность,при малом напоре он мог не выдерживать нижнюю температуру, но верхнюю должен держать.
В том то и дело, допустим +30 точно при малом расходе он дерджать не будет, но +60 хотябы должен.
Grizzly писал(а):P.S. Вы писали, проток хвс/гвс вместе - 7-8 л. То есть в таком разе проток гвс - 3,5-4,0 л ?
[quote="Паук"роток воды хвс/гвс по отдельности - 5 л/мин, хвс/гвс вместе - 7-8 л/мин[/quote]
На котле потери расхода нет. Если отдельно открыть либо кран горячей воды, либо холодной - то расход идет до 5 л/мин (когда как, но меньше 3 литров практически не бывает - у меня частный дом). Если же открыть одновременно краны горячей + холодной - то расход идет до 7-8 л/мин
Ruslan писал(а):котелок не тактует ли при работе на ГВС? если тактование, то верный признак малого протока воды.
Нет, не тактует. Включается при открытии крана (когда горелка не работает на отопление, во время работы СО трехходовик просто переключает поток с СО на теплообменник для ГВС), и тухнет при закрытии.
Ruslan писал(а):знаете давление воды? какими трубами выполнена разводка?
Водопровод - тихий ужас. В планах желание переделать его.
Ввод 1/2" местами нерж местами обычная чернуха. На кухне своеобразный коллектор налеплен - на мойку + на котел + на ванную.
Давление - по манометру котла водопровод задавливает СО от атмосферы до двух, постоянно держится давление около полутора атмосфер.
Добавлено спустя 25 минут 24 секунды:
Ага, забыл еще одну странность указать.
На экране котла есть индикация пяти ступеней мощности. Так вот, при работе на ГВС самой меньшей мощности он не работает, всегда показывает 2-4 отметку, иногда выходя на полную мощность.
Вот поэтому вопрос и возник - вроде как резерв для уменьшения мощности (а соответственно и поддержания ЗАДАННОЙ температуры) есть, но котел этого не делает...
ЗЫ: посмотрел в инструкции... Вроде для ГВС есть настройка: отключать горелку при достижении максимальной температуры воды либо отключать горелку при достижении заданной температуры.
Дефолтом стоит перове значение.
При втором значении (я так понимаю) котел вроде должен тактовать, но температуру поддерживать ± заданную.
Но уж лучше я на смесителе выставлю нужную мне температуру, чем буду котел мучить.
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
Так...
Проверил только что эту настройку.
При +60 котел упорно держит на выходе +75 (как и в случае со значением настройки по умолчанию)
При +30 идет диапазон +42+48. Котел при этом тактует (при значении по умолчанию просто поддерживает температуру около +60)