Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Логика работы газового клапана

J.Forfun » 30 янв 2007, 13:12

Понятненько. Спасибо!

LEX » 30 янв 2007, 12:58

[quote="J.Forfun";p="15621268"]
означает что оно просто будет меньше или клапан вообще не откроется?
максимальное давление нужно опустить до 6 мбар?
[/quote]

Давление просто будет меньше входящего на перепад давления в клапане. То есть, если входящее 8 мбар, то на выходе будет около 6 мбар. Ничего перенастраивать не надо, а то, когда давление нормализуется у Вас так и останется 6 мбар, хотя могло бы быть 10 (к примеру).
А на какие параметры надо настроить клапан у Вас должно быть написано в инструкции к котлу (так как горелки разные бывают)

J.Forfun » 30 янв 2007, 12:49

LEX
Премного благодарен за ответ!
...можно уже и не получить...
- означает что оно просто будет меньше или клапан вообще не откроется? Если давление в морозы к примеру падает до 8 мбар, значит ли это, что максимальное давление нужно опустить до 6 мбар?

LEX » 30 янв 2007, 10:08

Останется такой же 10-2 мбар.
Вот если давление упадет ниже 12 на входе, то 10мбар на выходе можно уже и не получить, так как минимальный перепад давления на клапане (по крайней мере SIT 845) составляет около 2 мбар.

Логика работы газового клапана

J.Forfun » 30 янв 2007, 10:03

Прошу прощения за нелепый для специалистов вопрос, газовая автоматика ну скажем, HoneyWell4105 и SIT845 - стабилизирует отрегулированное макс. и мин. давление на выходе (после модулирующего клапана) или просто редуцирует? Ну скажем, при 20 мбар на входе, автоматика отрегулирована на макс=10мбар и мин=2мбар.
Какими будут эти значения, если давление в газопроводе упадет скажем, до 12мбар? Упадут пропорционально 12/20 или останутся такими же?
Спасибо.