Konst » 20 фев 2007, 15:16
Вы однозначно попадаете под Ростехнадзор.
Во-первых, как Вам указал Прохожий, под ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», Глава 11 «Дополнительные требования к котлам, работающим с высокотемпературными органическими теплоносителями»
Во-вторых, под ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»
В-третьих, (вопрос спорный и зависит от того, как Вы договоритесь с местным Ростехнадзором) Вы можете попасть под действие ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»
Для согласования Вам обязательно понадобятся паспорта на котел и горелку, сертификаты и разрешения Ростехнадзора на применение.
Так как Ваш котел немецкий, то паспорт на русском языке и сертификат у него должны быть, иначе бы его не пропустили в таможне.
Если у Вас котел фирмы ABB, то они в России имеют все разрешения и проблем с согласованием быть не должно. Если горелку брали в комплекте с котлом, то это скорее всего Риелло – они тоже имеют все разрешения и проблем (по крайней мере с согласованием) у этих горелок тоже быть не должно.
Вы однозначно попадаете под Ростехнадзор.
Во-первых, как Вам указал [b]Прохожий[/b], под ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», Глава 11 «Дополнительные требования к котлам, работающим с высокотемпературными органическими теплоносителями»
Во-вторых, под ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»
В-третьих, (вопрос спорный и зависит от того, как Вы договоритесь с местным Ростехнадзором) Вы можете попасть под действие ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»
Для согласования Вам обязательно понадобятся паспорта на котел и горелку, сертификаты и разрешения Ростехнадзора на применение.
Так как Ваш котел немецкий, то паспорт на русском языке и сертификат у него должны быть, иначе бы его не пропустили в таможне.
Если у Вас котел фирмы ABB, то они в России имеют все разрешения и проблем с согласованием быть не должно. Если горелку брали в комплекте с котлом, то это скорее всего Риелло – они тоже имеют все разрешения и проблем (по крайней мере с согласованием) у этих горелок тоже быть не должно.