Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Где ставить термодатчик ТП?

slava » 11 апр 2007, 12:01

[quote="ermalex";p="15631376"][/quote]
Це шо такое?[/quote]
Такая же машинка, тока дешевле и как мне сказали дилеры, что платформка у них общая.....
Про радиоуправляемую Овентроп примерно 400 эвро потянет, без релейного блока, и подгоняют только на заказ....
а Honewell ......

ermalex » 10 апр 2007, 21:20

[quote="slava";p="15631270"]
а сколько стоит энто чудо техники,[/quote]

Цены на сервоприводы и термостаты в файле, а на управление по радиоканалу в прайсе цен нет. Видимо поставляют только на заказ, так как цена скорее всего космическая.

[quote="slava";p="15631270"] я вот щас к Холивелу присматриваюсь, хронотемостат 92 эвро просют...[/quote]
Це шо такое?

slava » 10 апр 2007, 10:18

[quote="ermalex";p="15631189"][/quote]

На мой взгляд при отоплении ТП без по комнатного регулирования не обойтись.[/quote]


а сколько стоит энто чудо техники, я вот щас к Холивелу присматриваюсь, хронотемостат 92 эвро просют...

Кузнецов Д А » 09 апр 2007, 23:38

Ну с Фуелом то каждый может, а вот без фуела?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

зы: настроение абсолютно не серьёзное :D

Прохожий » 09 апр 2007, 23:29

Щя, тебе ссылку на мультик найду.
Вот, полюбуйся:http://www.rolls-royce.com/energy/tech/ ... index.html

Кузнецов Д А » 09 апр 2007, 23:15

я кроме слова миллиард ничё не понял :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Прохожий » 09 апр 2007, 23:09

Да ну его HAФИГ, этого Ровшана, давай лучше замутим тему какую нибудь умную. Про малую энергетику например. Недавно меня один заказчик напряг. Говорит на топливных элементах сможете электростанцию поставить \m/ Тут то я на копчик и присел %) Стал узнавать, оказывается роллс ройс уже больше миллиарда вложил в научные исследования и к 2008 году обещают выдать на гора нечто революционное. А у нас вишь - уже спрашивают :lol:

Кузнецов Д А » 09 апр 2007, 22:52

можно так "стклокапет" (с) Равшан поставить, что сквозняк будет на славу :mrgreen:

Прохожий » 09 апр 2007, 22:49

[quote="Кузнецов Д А";p="15631221"]а я думал, что это когда из щели дует :mrgreen:[/quote]
Какие щели, стеклопакеты везде герметичные как на подводной лодке :mrgreen:

Кузнецов Д А » 09 апр 2007, 22:47

а я думал, что это когда из щели дует :mrgreen:

Прохожий » 09 апр 2007, 22:43

[quote="Renegade";p="15631186"]
Прохожий, а почему сквозняков при отоплении ТП не бывает?[/quote]
Ну движение воздуха конечно должно быть хотя бы для вентиляции, смотря что называть сквозняком. Обычно им называют слоевые потоки воздуха вызываемые конвекцией при нагреве воздуха у радиаторов. Теплый воздух поднимается вверх и идет от радиатора вдоль потолка, а холодный наоборот - идет по полу к радиатору. При отоплении теплым полот движение воздуха идет вертикально, поэтому для сквозняков нет предпосылок.

ermalex » 09 апр 2007, 20:32

[quote="Роман С.";p="15631181"]
Ведь на необходимую мощность, которую должен отдавать ТП влияет куча факторов: начало светить солнце в окно – дополнительный нагрев помещения, поставили какую-то мебель или кинули коврик – теплоотдача в помещении снизилась. Да и просто может захотеться где-то поставить +17, где-то +20, а через неделю наоборот. Что ж каждый раз крутить вентили?[/quote]

На мой взгляд при отоплении ТП без по комнатного регулирования не обойтись.

Кузнецов Д А » 09 апр 2007, 20:27

[quote="Прохожий";p="15631168"] Кстати при отоплении дома теплыми полами сквозняков не бывает.[/quote]
Это почему? Тут другие факторы больше влияют.
По теме: да ставьте, как решите, с учётом имеющихся рекомендаций.
Про колебания температуры всё верно, просто как предупреждения и не более. Просто у датчика есть свой гистерезис. Например ставите 23 град в комнате, по достижении 23 сервопривод закроет контур, когда пойдет сигнал на включение? если датчик с большим гистерезисом (3-4 град), то отклик полов будет слишком поздний, а если 0,5 град, то сильных колебаний не будет.

Renegade » 09 апр 2007, 20:16

Мне тоже кажется, что у вас ничего хорошего из вашей затеи не выйдет ( покрайней мере точной не получится - инерционность стяжки, погрешность датчика), ТП - отчасти саморегулирующаяся система.
Место положение датчика определите экспериментальным путем, потом нам расскажите.

Прохожий, а почему сквозняков при отоплении ТП не бывает?

Прохожий » 09 апр 2007, 18:26

[quote="Роман С.";p="15631159"]
Это все уже работает – проверено этой зимой.
[/quote]
Я о том и толкую
[quote="Прохожий";p="15631147"]
Если проект был нормальный, то покомнатное регулирование может и не потребоваться. [/quote]
На коллекторе Вы сможете только открыть или закрыть ветку (хотя кто его знает, может появились уже регулируемые приводы?), а это ведет к уже упоминавемуся пресловутому гистерезису, или, более правильно, появлению периодических незатухающих колебаний температуры теплоносителя и воздуха в комнате. Максимальная температура ограничена регулятором котла, а вот минимальная практически ничем, кроме физических свойств конструкции дома не ограничена.В результате получим классическую гармоническую гривую.Поэтому предлагаю не морочить себе голову, если система уже смонтирована произведите наладку системы поджав регулирующие вентиля на обратке коллектора. Это будет гораздо лучше, чем то, что Вы задумали. Кстати при отоплении дома теплыми полами сквозняков не бывает.

Stroller » 09 апр 2007, 17:55

да не так что бы нельзя.... датчик - это по сути термометр и располагать его надо как термометр. на внутренней стене, 1.5 м от пола, что бы под ним не было нагревательных приборов, не попадал в зону сквозняка и т.д.
повесите не так, ну будет не правильно измерять температуру и, соответственно, неправильная будет реакция автоматики. всего-то навсего.
поймите, есть методики и рекомендации. предлагаете, что бы тут кто нибудь сказал: да вешайте как хотите? Вам станет от этого легче?
нельзя вешать рядом с дверью. и всё...

Alex_ » 09 апр 2007, 17:19

Артур, все верно...
Тема здесь уже столько раз "обсасывалась", что Вы, как старожил, должны знать... :P :P :P

Arthur » 09 апр 2007, 17:06

В помещении с большими теплопотерями может возникнуть ситуация, когда для поддержания заданной температуры в комнате потребуется разогреть поверхность пола до температуры выше положенной, например, до 30 град. Это не есть гут...

Alex_ » 09 апр 2007, 17:03

Ставьте в стяжку.
При устновке в помещении получите слишком большое запаздывание и как следствие - гистерезис :(

Прохожий » 09 апр 2007, 17:02

Если регулировка температуры ТП общая на весь дом, то повысить температуру в отдельно взятой комнате Вы не сможете, сможете только уменьшить расход, поставив регулирующий клапан, контроллер, управляющий клапаном и комнатный датчик. Решение не бюджетное, но лучше или делать так, или не делать никак. Если проект был нормальный, то покомнатное регулирование может и не потребоваться. А вообще неплохо бы на схемку глянуть, может Вы что то забыли сказать.

Вернуться к началу