Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Отопление электрощитовой

Giedi Prime » 16 май 2007, 19:49

Это тоже электрики выдавали.

Giedi Prime » 05 май 2007, 17:28

Наши электрики задают нам +5 в помещении электрощитовой. А мы делаем гладкие регистры на сварке и без арматуры (воздуховыпускную трубу с шаровым краном выводим в соседнее помещение). Вот так вот.

Konst » 02 май 2007, 15:08

ПУЭ, пункт 4.2.107:
"В помещениях, в которых дежурный персонал находится 6 ч и более, должна быть обеспечена температура воздуха не ниже +18°С и не выше +28°С.
В ремонтной зоне ЗРУ на время проведения ремонтных работ должна быть обеспечена температура не ниже +5°С.
При обогреве помещений, в которых имеется элегазовое оборудование, не должны применяться обогревательные приборы с температурой нагревательной поверхности, превышающей 250°С (например, нагреватели типа ТЭН)."

Styx » 02 май 2007, 13:12

Olfar Ну да :mrgreen:
Обычно применяю электроконвекторы. Смотрите приложение Б к СНиПу, а дальше по ссылкам на нормативы.

olfar » 02 май 2007, 13:03

Никак не отапливают.