Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Несколько вопросов по отоплению.

@lex » 28 май 2007, 15:21

если память не изменяет, то на Жуках максимальное давление 1,8бар, закрытая система допускается при условии установки соответствующего предохранительного клапана
1. предохранительный клапан, предназначен для защиты системы от избыточного давления. Посмотрите на какой номинал у вас.
2.должен быть подпиточный кран
3.должен быть манометр (или п.п. 1+2+3 - группа безопасности котла)
4.удаление воздуха из системы

Прохожий » 28 май 2007, 14:33

[quote="alex9112";p="15636708"]
расширительный бачок на чердаке,
[/quote]
Поздравляю, жена хороших мастеров нашла. Закрытый бачек засандалили вместо открытого. И почитайте инструкции по эксплуатации к Вашему АОГВ - какое там максимальное давление написано.