Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: схема подпитки одноконтурного настенника

Кузнецов Д А » 26 июн 2007, 09:58

[quote="santeam";p="15639858"]а в одноконтурном зайце нету никакого краника на подпитку и заполнение системы.[/quote]
с двухконтурным попутал :oops:
тогда заполняется через любой кран

гpязнуля » 26 июн 2007, 09:56

И какой краник в одноконтурном котле?

santeam » 26 июн 2007, 09:55

[quote="allre";p="15639851"]Чем точнее по инструкции подключите, тем меньше проблем в будущем с сервисом.[/quote]
потому и спрашиваю Уважаемых, что инструкция к котлу универсальная, картинки все двухконтурного варианта, а в одноконтурном зайце нету никакого краника на подпитку и заполнение системы. кроме газа после установки внутрь трехходового стало 4 патрубка: 2 на отопительный контур и 2 на накачку бойлера...

Кузнецов Д А » 26 июн 2007, 09:45

О какой подпитке речь?
Вам она не нужна, в котле есть краник для заполнения системы им и пользуйтесь. Система должна быть герметична, подпитка не требуется.
Клапан - аварийный, НЕ ТРОГАТЬ!

схема подпитки одноконтурного настенника

santeam » 25 июн 2007, 13:19

в ожидании врезки газа решил сам себе обвязать по воде купленного настенного одноконтурного "зайца" с родным бойлером косвенного нагрева (монтажник приедет только для пайки меди по контуру отопления и запуска).
склоняюсь подпитку СО сделать с выхода ГВС бойлера в обратку котла или во вход змеевика бойлера, во втором варианте трубы рядом. или не выпендриваться, делать с ХВ? еще меня заинтересовало, что головка клапана сброса крутится с трещоткой. она имеет промежуточное положение открытое только для опорожнения котла?