Прохожий » 18 июл 2007, 14:49
Отвечаю согласно нумерации вопросов:
1.Схема в принципе рабочая, но диаметры труб надо считать. Если ЕЦ рассчитана только на то, чтобы система не размерзлась при пропадании электричества, то пойдет и так. Уклоны только при монтаже не забудьте. Еще забыли кран на стояке после предохранительного клапана и обратный клапан насоса бойлера. Система ГВС на схеме вообще не нарисрована, надеюсь, что Вы знаете что там да как.
2. Между баком и котлом не должно быть никакой запорной арматуры. Вместе с тем желательно бак ставить в зону с наименьшей температурой теплоносителя и наименьшим давлением. В случае расположения насоса на обратке все эти условия выполнить невозможно (ну или трудновыполнимо

), поэтому, как вариант советую Вам расположить насос с байпасом на прямой после ответвления на бойлер. Насос бойлера тоже переставить до него, а не после. Бак перемещается ближе к котлу, левее шарового крана.
3. В общем случае такой байпас не нужен. Если автоматика и котла и бойлера будет работать нормально. Но так как это АОГВ, то возможно необходимо подумать про постоянный контур циркуляции при отсутствии разбора горячей воды.
4. Нет. Если это обычный поплавковый воздухоудалитель, то его установка лидо строго вертикальна, либо горизонтальна в зависимости от конструкции.
Отвечаю согласно нумерации вопросов:
1.Схема в принципе рабочая, но диаметры труб надо считать. Если ЕЦ рассчитана только на то, чтобы система не размерзлась при пропадании электричества, то пойдет и так. Уклоны только при монтаже не забудьте. Еще забыли кран на стояке после предохранительного клапана и обратный клапан насоса бойлера. Система ГВС на схеме вообще не нарисрована, надеюсь, что Вы знаете что там да как.
2. Между баком и котлом не должно быть никакой запорной арматуры. Вместе с тем желательно бак ставить в зону с наименьшей температурой теплоносителя и наименьшим давлением. В случае расположения насоса на обратке все эти условия выполнить невозможно (ну или трудновыполнимо :) ), поэтому, как вариант советую Вам расположить насос с байпасом на прямой после ответвления на бойлер. Насос бойлера тоже переставить до него, а не после. Бак перемещается ближе к котлу, левее шарового крана.
3. В общем случае такой байпас не нужен. Если автоматика и котла и бойлера будет работать нормально. Но так как это АОГВ, то возможно необходимо подумать про постоянный контур циркуляции при отсутствии разбора горячей воды.
4. Нет. Если это обычный поплавковый воздухоудалитель, то его установка лидо строго вертикальна, либо горизонтальна в зависимости от конструкции.