Alex_ » 29 мар 2005, 22:25

NIC писал(а): Обязательно наличие ест.вытяжной вентиляции в 3 кратном объеме воздухообмена + потребление котла.
Наверное все-таки приточной....
Приточка=вытяжка+потребление котла.

NIC » 29 мар 2005, 21:34

Низя.
Обязательно наличие ест.вытяжной вентиляции в 3 кратном объеме воздухообмена + потребление котла. А потом наверно можно дополнительно и принудиловку добавить......

Да и не забудьте - при мощности котла свыше 30 кВт в помещение котельной обязательно обеспечить подачу воздуха с улицы !!!! в помещение. Это также в снипах есть.

Mifune » 21 мар 2005, 13:09

Да вот мне и надо сказать ему.
Впринципе никогда в голову не приходило делать без газоходы,а тут задали вопрос, в тупик попал с ответом.

Alex_ » 21 мар 2005, 13:07

Низзя... Обязательно должна быть вставка, лучше - нерж., как минимум асбест. и вообще, все решения такого рода (барокамера в котельной) - от бедности. Как говорил мой приятель, нету денег - не фиг строиться. Только вот заказчикам так не скажешь - распугаешь 95%.

Mifune » 21 мар 2005, 12:44

А кстати можно делать газоход в кирпичном исполенеии?
Т.е без сэндвича врезаться в кирпичный,допустим утепленный кирпичный канал.

Alex_ » 21 мар 2005, 12:32

Mifune писал(а):Хотя..
... На фиг это нужно. Сгорит вентилятор, перекроет лопастями приток.
Был такой случай - ремонтировали котельную, сильно заужен дымоход (обычная практика строителей из ближнего зарубежья - оставить в кладке канал 13*25 и обозвать его дымоходом), а он 16 метров - не шуточки, $ заказчик за наружный утепленный платить не стал. - воткнули в стену котельной канальник на 2500 кубов - дверь как в парилке вышибает, но котлы работают стабильно. Если только в таком случае...

Mifune » 21 мар 2005, 12:14

Энергозависимые,че то торможу.
Короче если сделать решетку в двери,этого хватит?
Я просто всегда делал решетки в дверях,а тут котедж делаем вент+отоп+котельная, вот и подумал может постваить приточку туда маленькую даже без обогрева. Хотя..

Alex_ » 21 мар 2005, 12:11

В документах ничего не нашел... Согласно банальной логике, если котлы энергонезависимые, делать этого не стоит. Если энергозависимые, то питание приточки должно быть то же, что и котла (котлов). Стал котел-выключился вентилятор; и наоборот.

Mifune » 19 мар 2005, 15:31

Понимаю, выходные....
:lol:

KGiP » 19 мар 2005, 15:30

В выходные такие ?
У нас была ситуация когда Газовики буквально заставили делать именно мех.вентиляцию (хотя нас помню там была приточка) с чем связано?.
Это только после выходных могу спросить

Вентиляция в котельной.

Mifune » 19 мар 2005, 13:28

Подскажите, можем ли мы подавать в котельную,до 100 кВт свежий