rrrr » 07 дек 2006, 22:06
на даной модели на теплобеменик по подаче и обратке висит по датчику нтс. Если после 10-15 секунд после запуска не изменилас температура котел блокируется. обично выдает отсутствие давления или не работает насос. Как только заполнился теплообменик водой и есть цыркуляция воды електроника разрешает работать дальше. Такой способ использут и очень дорогие котлы ,диференциальное опредиление температуры подачи и обратки в обезательном порядке используеться в конденсатных котлах.
на даной модели на теплобеменик по подаче и обратке висит по датчику нтс. Если после 10-15 секунд после запуска не изменилас температура котел блокируется. обично выдает отсутствие давления или не работает насос. Как только заполнился теплообменик водой и есть цыркуляция воды електроника разрешает работать дальше. Такой способ использут и очень дорогие котлы ,диференциальное опредиление температуры подачи и обратки в обезательном порядке используеться в конденсатных котлах.