Несколько вопросов по газу

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Несколько вопросов по газу

К.Д. » 23 апр 2007, 12:18

В проекте предусматривается ввод газа в КТЗ, учет газа, система контроля загазованности и труба до потребителей+дымоход и вытяжка в топочной с узлами прохода и песочницами. Ежели уверены что проект совпадет с тем что вы там делать собрались, то можее монтировать и железо в проект надо закладывать то, которое купите (опять таки если по проекту котла хватит).

Konst » 23 апр 2007, 10:05

1. Дымоход можно сделать до монтажа газопровода, но только после выполнения проектных работ.

2. По закону - да, однако реально на практике возможны такие ситуации:
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=8987

3. Да

4. Лист должен выступать за габариты котла не менее, чем на 10 см.

Вернуться к началу