oleg21au6 » 05 фев 2014, 18:56
Mij-gan писал(а):oleg21au6 писал(а):ГВС то горячая то холодная
А должна быть одной температуры.
ктож спорит
Mij-gan писал(а):Он не "работает на 13-ти", а настроен на работу при подводимом давлении 13 мбар. При росте давления - растёт и отдаваемая котлом мощность и она оказывается избыточной для поддержания температуры ГВС на заданном уровне - соответственно горелка отключается и как только пошла холодненькая - включается вновь. Вот этот "лаг" между включениями пользователи и ощущают на своей шкуре.
Откуда такая информация?...Год назад..я отстраивал котел на 20мБар..как положено по таблице..10 мес. котел проработал нормально...в октябре звонит клиет и жалуется-гор.холодная...приезжаю..сморю вых.давление-норма, проток норма,...странно...жду 10 мин. с включеной ГВС...бац..давление на вых. падает..странно..ставлю манометр на вход..и наблюдаю картину(меандр)- 10мин. на входе 13мбар...10 мин.-20мБар.....на каком давлении прикажете отстраивать газ.клапан?
Mij-gan писал(а):Была подобная ситуация с 044-м. Там он уходил в блокировку по датчику в камере сгорания и такой-же зеброй грел ГВС пока работал. Танцевали с бубном долго. В инструкции я увидел, что один из джамперов задаёт давление газа, на каком должен работать котёл. 13 или 20 мбар. Переключил - и всё устаканилось. Дальше - мистика (
шидолу описывал как-то уже) - больше ни в одной инструкции я этой опции не видел

...нет никакой блокировки..просто когда падает давление на входе идет понижение пламени..он не тухнет ни в ошибку..но воду нагревать не успевает...пардон можт я неправильно выразился, вода: не горячая-холодная, а правильнее сказать: горячая-чуть теплая
[quote="Mij-gan"][quote="oleg21au6"]ГВС то горячая то холодная[/quote]
А должна быть одной температуры. [/quote]ктож спорит
[quote="Mij-gan"]Он не "работает на 13-ти", а настроен на работу при подводимом давлении 13 мбар. При росте давления - растёт и отдаваемая котлом мощность и она оказывается избыточной для поддержания температуры ГВС на заданном уровне - соответственно горелка отключается и как только пошла холодненькая - включается вновь. Вот этот "лаг" между включениями пользователи и ощущают на своей шкуре. [/quote]Откуда такая информация?...Год назад..я отстраивал котел на 20мБар..как положено по таблице..10 мес. котел проработал нормально...в октябре звонит клиет и жалуется-гор.холодная...приезжаю..сморю вых.давление-норма, проток норма,...странно...жду 10 мин. с включеной ГВС...бац..давление на вых. падает..странно..ставлю манометр на вход..и наблюдаю картину(меандр)- 10мин. на входе 13мбар...10 мин.-20мБар.....на каком давлении прикажете отстраивать газ.клапан?
[quote="Mij-gan"]Была подобная ситуация с 044-м. Там он уходил в блокировку по датчику в камере сгорания и такой-же зеброй грел ГВС пока работал. Танцевали с бубном долго. В инструкции я увидел, что один из джамперов задаёт давление газа, на каком должен работать котёл. 13 или 20 мбар. Переключил - и всё устаканилось. Дальше - мистика ([b]шидол[/b]у описывал как-то уже) - больше ни в одной инструкции я этой опции не видел :mrgreen:[/quote]...нет никакой блокировки..просто когда падает давление на входе идет понижение пламени..он не тухнет ни в ошибку..но воду нагревать не успевает...пардон можт я неправильно выразился, вода: не горячая-холодная, а правильнее сказать: горячая-чуть теплая