Развернуть Обзор темы: КНС

Al » 11 апр 2008, 15:07

[quote="adstern";p="15667867"].. слегка заостренная пластина надетая на ось насоса в районе всаса. ... волосы и т.п.) была беда (они наматывались на вал и на нож).....[/quote]
плюс один. Именно поэтому и меняли их на те, что режут, а не мельчат как кофемолка.
Потом другая эпопея была- те, что режут надо через блок переключающий обмотки при пуске подключать, есс-но закащик сэкономил.... Зато мы тогда научились перематывать такие двигатели )

БЭТМЭН » 11 апр 2008, 10:16

Спорить не буду.Может быть собака порылась в терминах -*режущий* и *измельчающий*?Возможно это трудности перевода....

adstern » 11 апр 2008, 06:34

Обязательно почитаю. Раньше у них не было насосов с режущим механизмомю Использовалась слегка заостренная пластина надетая на ось насоса в районе всаса. Фекалии, бумагу (целюлозу)... перемалывали действительно до гелевого состояния (работала как миксер), а вот с длинноволокнистыми включениями (тонкие полоски ткани, волосы и т.п.) была беда (они наматывались на вал и на нож). Такое устройство на самом деле - псевдорежущий механизм. реальные режущие механизмы выполнены либо в виде конусной фрезы либо системы очень похожей на мясорубку (массивный нож и поверхность с отверстиями).

БЭТМЭН » 10 апр 2008, 18:43

Почему нет режущего механизма?DRAINCOR и VIGICOR,которыми станция комплектуется на выбор,имеют измельчающий механизм,благодаря которому насосы измельчают до гелеобразного состояния:ткань,целлюлозу,пластик и т.д. Прям из описания,не поленился,процитировал...Посмотрите повнимательней :lol:

adstern » 10 апр 2008, 15:07

[quote="БЭТМЭН";p="15667583"]Я думаю мы о разных вещах говорим.Посмотрите http://www.vipcomfort.com/unit/270[/quote]
Именно про это я и говорил.
режим работы S1, нет режущего механизма .... ну и сервис :mrgreen:

БЭТМЭН » 10 апр 2008, 13:53

Ну не всю же жизнь ключи подавать... :~D

Al » 09 апр 2008, 10:35

[quote="БЭТМЭН";p="15667583"]Я думаю мы о разных вещах говорим.Посмотрите http://www.vipcomfort.com/unit/270[/quote]
прикольная бочка. меняли мы в такие бочки насосы как раз по этой причине на тот момент: [quote="adstern";p="15667478"]
3. Полное отсутствие сервисной поддержки т.к. мало кому интересно ежемесячно лазить внутрь с фекалиями.
[/quote]

БЭТМЭН » 09 апр 2008, 09:33

Я думаю мы о разных вещах говорим.Посмотрите http://www.vipcomfort.com/unit/270

adstern » 08 апр 2008, 15:29

[quote="БЭТМЭН";p="15667435"]У ESPA есть очень хорошая КНСка.....На 8-10 точек-то что надо.....Но для Вашего случая всётаки ESPA[/quote]
1. Из-за кратковременного режима работы (S1) понадобится расчитывать (и часто устанавливать) дополнительную емкость
2. Неготовность принять длинноволокнистые включения (волосы) и бытовой мусор (памперс, презерватив, вата и т.п.)
3. Полное отсутствие сервисной поддержки т.к. мало кому интересно ежемесячно лазить внутрь с фекалиями.
.......

БЭТМЭН » 08 апр 2008, 13:20

Да вообще задача мутно сформулирована.Побольше информации...

Al » 08 апр 2008, 11:55

[quote="ПаРус";p="15665657"]вопрос в том что стояков рядом нету и возможно ли обойтись вакуумным клапаном или хотя бы сужением ф70 до ф50 :?:[/quote]
Клапан нужен будет у приборов чтоб не усосало г/з при включении насоса (это если заузить вентиляцию ф70 на ф 50). ф 70 на наших КНС рекомендуем перейти на ф 110 по причине того, что трубу ф 70 всё равно не найдут ... Под Конфиксом гладкий конец, можно поставить сразу переход на раструб 110, а эта штука с хомутом пригодится при выводе вент. трубы наружу
... я вообще- то хотел спросить- куда сливать стоки будете, если канализация в этот момент засорена?

Илья » 08 апр 2008, 11:22

[quote="БЭТМЭН";p="15667435"]У ESPA есть очень хорошая КНСка.[/quote]
КНС ESPA (по поводу названия могу ошибиться) встречал с косячком - рабочее колесо насоса забивалось на фекальном стоке, несмотря на режущий механизм. Забивалось бумагой и прочей мелочью.

БЭТМЭН » 08 апр 2008, 10:10

У ESPA есть очень хорошая КНСка.По деньгам приемлемо очень и в наличии в Москве наверняка есть.На 8-10 точек-то что надо.Поищите-не пожалеете.Есть ещё такой производитель-SFA.Но для Вашего случая всётаки ESPA

Dunkel » 27 мар 2008, 12:23

ну вообщем то если вы ею будете пользоватьс очень эпизодически то лучше на улицу сделайте вывод, если рядом, трубу можно заузить.

ПаРус » 25 мар 2008, 16:09

пластиковая канашка ф70 только в ЦТПл встречалась, хотя за инфу у кого она ещё есть буду благодарен :P , вопрос в том что стояков рядом нету и возможно ли обойтись вакуумным клапаном или хотя бы сужением ф70 до ф50 :?:

Kass » 25 мар 2008, 15:38

[quote="ПаРус";p="15665377"]Кстати за неделю это "кто-что" и если не относить к рекламе то гдЮ??
[/quote]Напиши в личку простенькое ТЗ. Здесь низя.

Dunkel » 25 мар 2008, 14:36

[quote="ПаРус";p="15665484"]А отдушину на DrainLift S чем делают?[/quote]

любая труба на DN 70. Вентиляционная труба крепится к отверстию в установке через муфту Konfix (идет в комплекте). Просто вставляете ее в муфту и все. Вывод ее делайте либо на крышу (при малоэтажном строительстве) либо врезка непосредственно в канализационный стояк ,но через сифон.

ПаРус » 24 мар 2008, 23:08

Помещение-подвальное, наружка проходит транзитом приблизительно -180 от уровня ч.п. через одно из помещений в неё то и сделана врезка канальи /насколько согласовано не интересовался/, а при засоре наружки даже с нормальным клапаном/kessel/HL/viega/ и т.д свою канашку кудато надо девать пока аварийка доедет... пока прочистит...

Илья » 24 мар 2008, 22:52

[quote="ПаРус";p="15665477"].... вообще вся эта байда задумывается на случай аварии/засора наружной канализации, были засоры-результат затопление на 20-30см, там обратный клапан то стоит, но не держит, а ревизка следом резьбовая у неё срывает крышку...[/quote]
А может поставить человечий обратный клапан за 3000 руб, чем городить эдакое... за 150 000 руб? Если объект подпадает под требования СНиПа и то ... неоднозначное решение.. а уж если не подвальное помещение...

ПаРус » 24 мар 2008, 20:15

Ну да. именно её-вентиляцию!

Вернуться к началу