denis_vishniakov » 20 окт 2008, 13:46
Добрый день.
Частный дом. Вода из водопровода. Поселкового.
Если мерять расход сразу после вводного вентиля - получается от 15 до 20 л/мин совершенно легко.
Давление (при всех закрытых расходных точках естественно) колеблется в течении дня от 2.2 до 2.8 и даже 3.2 бар.
Видимо бывает и ниже 2.2 - пока соибираю статистику.
Вода с заметным содержанием двухвалентного железа - кто знает, тот поймет что смесители (и вообще все) засрано мелкодисперсной ржавчиной постоянно, как не чисть.
То есть сопротивление на выходе - высоко.
Соответственно колонка (BOSCH WR400-3 мин. давление от 0.1 до 0.2 бара в зависимости от потребного нагрева) то работает нормально, то нестабильно. При 2.2 бара работает кстати еще неплохо, хотя может и погаснуть неожиданно.
Правильно ли я понимаю, что проблема заключается в том, что вода в водопроводе "есть" (водопровод готов обеспечить давольно-таки приличные расходы), а вот давления на входе не хватает, чтобы банально продавить этот расход через точки разбора?
И если повысить давление воды сразу после входа в дом, то не выходя за рамки того, что "может вытечь" из трубы получится наконец добится приличной работы колонки да и всей сантехники в целом?
Из вышеизложенных соображений я смотрю в сторону повысительных насосов, а именно Grundfos UPA-120.
Правильно ли это?
Понятно, что MQ дает большее повышение, но вкорячить ее совершенно некуда, из-за чего проблема висела два года без всякого решения. А тут как раз увидел UPA.
Добрый день.
Частный дом. Вода из водопровода. Поселкового.
Если мерять расход сразу после вводного вентиля - получается от 15 до 20 л/мин совершенно легко.
Давление (при всех закрытых расходных точках естественно) колеблется в течении дня от 2.2 до 2.8 и даже 3.2 бар.
Видимо бывает и ниже 2.2 - пока соибираю статистику.
Вода с заметным содержанием двухвалентного железа - кто знает, тот поймет что смесители (и вообще все) засрано мелкодисперсной ржавчиной постоянно, как не чисть.
То есть сопротивление на выходе - высоко.
Соответственно колонка (BOSCH WR400-3 мин. давление от 0.1 до 0.2 бара в зависимости от потребного нагрева) то работает нормально, то нестабильно. При 2.2 бара работает кстати еще неплохо, хотя может и погаснуть неожиданно.
Правильно ли я понимаю, что проблема заключается в том, что вода в водопроводе "есть" (водопровод готов обеспечить давольно-таки приличные расходы), а вот давления на входе не хватает, чтобы банально продавить этот расход через точки разбора?
И если повысить давление воды сразу после входа в дом, то не выходя за рамки того, что "может вытечь" из трубы получится наконец добится приличной работы колонки да и всей сантехники в целом?
Из вышеизложенных соображений я смотрю в сторону повысительных насосов, а именно Grundfos UPA-120.
Правильно ли это?
Понятно, что MQ дает большее повышение, но вкорячить ее совершенно некуда, из-за чего проблема висела два года без всякого решения. А тут как раз увидел UPA.