adstern » 27 фев 2009, 12:53

1. На изменение кривой при таком маленьком насосике можно "забить"
2. Сопротивление системы при использовании 30% пропиленгликоля увеличится приблизительно на 20-25%
3. Двигатель на этом насосе не заменить на более мощный, да он там с запасом. Просто поставьте соответсвующую защиту от перегрузки.

Al » 20 фев 2009, 15:16

А нафик вам график? Возьмите программу подбора насосов Грундфос (там правда аналога нет для А 20- он такой совсем малонапорный, его выбирают только на самом деле продвинутые люди, все кто попроще выбирают между А 80/180 и VA 35/180, другое лениво думать :mrgreen:
Так вот- программа у Грунфос строит графики в зависимости от перекачиваемой среды. Конешно надо бы подумать о мощности двигателя.. Р1- 76 Ватт :roll: +- четверть лампочки, должно хватить.
В проге поставьте примерно рядом UP 32-55 и по аналогии порисуте потом на бумажке.
Можно просто манометры вкрутить и в реальном времени наблюдать перепад давления на насосе. Так удобней и совсем думать не надо. А ещё можно сразу зависимость начертить тока от перепада на насосе и потом просто амперметр повесить и знать какой у вас сейчас расход на насосе. Всё можно, а все эти расчёты- от лукавого. Их придумали лентяи, чтоб из дома не выходить и деньги ещё зарабатывать
:D М-да. Выпил- то всего 100 грамм... С наступающим!

Gorohov » 20 фев 2009, 14:14

Намедни пробовал считать, часть с сопротивлениями системы на воде - преодолели.... а дальше данных надо ОООЧЕНЬ много, расчётов по физическим свойствам гликолей столько, что можно наверное целый диплом написать... Тоска короче. Холодильщики - чиллерщики отзовитесь! можа графики у кого какие есть.
Да, совсем забыл: ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!

задержка поставки! » 19 фев 2009, 12:27

знаю :(

зато насосу от него лучше...

Gorohov » 19 фев 2009, 12:22

AL - спасибо ! найду время посчитаю (попробую, хотя с вязкостями и плотностями - это дебри для меня, но тем интереснее).
Задержка поставки! тоже спасибо за ответ , но Диксис лить не буду и под расстрелом, пускай система и герметичная с закрытым баком.... но в случае утечки печально будет. Диксис как оказалось на ЭТИЛЕНгликолевой основе (и тоже кстати антифриз :D ) а это уже отрава.... дышать этим? увольте.

Al » 19 фев 2009, 10:42

Gorohov- дама?
:shock: :mrgreen:
Человек пропиленгликоль применяет, не какой- нибудь тосол льёт в открытый бачок. Только за это надо помочь ))
)) Можно проще сказать- кривая с параллельными касательными в точках пересечения кривых насоса и системы. Там сдвиг есть , но это щитать- данных много надо :mrgreen:

задержка поставки! » 19 фев 2009, 09:59

[quote="Al";p="15696076"]Эквидистантная .....[/quote]

тут же дамы!!!

:mrgreen:

Al » 19 фев 2009, 09:06

Эквидистантная кривая графика будет ниже. На сколько точно- можно посчитать, но много данных нужно.

задержка поставки! » 19 фев 2009, 08:36

сопротивление системы увеличится на 60%

запас по мощности действительно будет меньше...

Хватит ли его - вопрос к производителю

Антифриз вообще лучше не лить. Лейте Диксис.

Режим работы циркуляционника DAB А 20/180 ХМ

Gorohov » 19 фев 2009, 00:32

Уважаемые форумчане, просветите по такому вопросу: имеется трёхскоростной циркуляционный насос DAB А 20/180 ХМ прекрасно работает гоняя воду, как измениться режим работы насоса в случае перекачки антифриза на основе пропиленгликоля , в какую сторону на графике будет сдвигаться рабочая точка при увеличении концентрации гликоля, не вызовет ли это перегрузки электродвигателя (в паспорте концентрация гликоля до 30% указана (какого?) , но пропиленглиголь на вид более вязкий). В химии не спец, ногами не пинать....
Спасибо!

Вернуться к началу