Cанек_ » 22 дек 2011, 20:52
slava7903 писал(а):Санёк-поубирай 3 насоса-оставь один на отопл. и один на т.п.(возможно сумма мощностей насосов 90 из 100% превышает мощность котлового насоса).Установи коллектор для арматуры на все этажи и перекрывай скока хошь)))не надо мудрить,всё давно ужо придумано))Так же не хватает по объёму гидр. разделителя на такое кол-во насосов)))

Да так и делал всегда,но начитался про все эти ноу-хау,тем-ру обратки -сделал и так.Вроде получалось,а тут не угадал.
Переделывать не хочется.Хочется причину установить, тем более не у меня одного такое чп,на других форумах тоже люди влетают.Не одну страницу в догадках исписали.
С наступлением холодов решил эту тему закрыть.
Вместо насоса поставил вставку, насос поставил на обратку у г\с 80-ку. И все поперло, разница при начальном нагреве контуров подачи и обратки на котловом контуре 15 гр. на 3-й ск-ти котлового.
Удивила констукция установки насоса в котле.От трубы подачи квадратного сечения примерно 1" два отростка на бойлер и на котловой контур сечением 3\4",затем насос 15-60,клапан 3\4" и переход на сталь 1".
Зачем эти заужения было городить, не понятно. Надо думать из-за компактности.
[quote="slava7903"]Санёк-поубирай 3 насоса-оставь один на отопл. и один на т.п.(возможно сумма мощностей насосов 90 из 100% превышает мощность котлового насоса).Установи коллектор для арматуры на все этажи и перекрывай скока хошь)))не надо мудрить,всё давно ужо придумано))Так же не хватает по объёму гидр. разделителя на такое кол-во насосов))) :)[/quote]
Да так и делал всегда,но начитался про все эти ноу-хау,тем-ру обратки -сделал и так.Вроде получалось,а тут не угадал.
Переделывать не хочется.Хочется причину установить, тем более не у меня одного такое чп,на других форумах тоже люди влетают.Не одну страницу в догадках исписали.
С наступлением холодов решил эту тему закрыть.
Вместо насоса поставил вставку, насос поставил на обратку у г\с 80-ку. И все поперло, разница при начальном нагреве контуров подачи и обратки на котловом контуре 15 гр. на 3-й ск-ти котлового.
Удивила констукция установки насоса в котле.От трубы подачи квадратного сечения примерно 1" два отростка на бойлер и на котловой контур сечением 3\4",затем насос 15-60,клапан 3\4" и переход на сталь 1".
Зачем эти заужения было городить, не понятно. Надо думать из-за компактности.