slava7903 » 26 дек 2011, 11:27

Cанек_ писал(а):Да так и делал всегда,но начитался про все эти ноу-хау,тем-ру обратки -сделал и так.Вроде получалось,а тут не угадал.
Санек,а в чём оно заключалось то ноу/хау-я просто не в курсе? :shock:

Re:

Cанек_ » 22 дек 2011, 20:52

slava7903 писал(а):Санёк-поубирай 3 насоса-оставь один на отопл. и один на т.п.(возможно сумма мощностей насосов 90 из 100% превышает мощность котлового насоса).Установи коллектор для арматуры на все этажи и перекрывай скока хошь)))не надо мудрить,всё давно ужо придумано))Так же не хватает по объёму гидр. разделителя на такое кол-во насосов))) :)
Да так и делал всегда,но начитался про все эти ноу-хау,тем-ру обратки -сделал и так.Вроде получалось,а тут не угадал.
Переделывать не хочется.Хочется причину установить, тем более не у меня одного такое чп,на других форумах тоже люди влетают.Не одну страницу в догадках исписали.

С наступлением холодов решил эту тему закрыть.
Вместо насоса поставил вставку, насос поставил на обратку у г\с 80-ку. И все поперло, разница при начальном нагреве контуров подачи и обратки на котловом контуре 15 гр. на 3-й ск-ти котлового.
Удивила констукция установки насоса в котле.От трубы подачи квадратного сечения примерно 1" два отростка на бойлер и на котловой контур сечением 3\4",затем насос 15-60,клапан 3\4" и переход на сталь 1".
Зачем эти заужения было городить, не понятно. Надо думать из-за компактности.

slava7903 » 13 ноя 2011, 14:48

Санёк-поубирай 3 насоса-оставь один на отопл. и один на т.п.(возможно сумма мощностей насосов 90 из 100% превышает мощность котлового насоса).Установи коллектор для арматуры на все этажи и перекрывай скока хошь)))не надо мудрить,всё давно ужо придумано))Так же не хватает по объёму гидр. разделителя на такое кол-во насосов))) :)

BAXI-Ural » 30 окт 2011, 17:15

Котлового с ТП и поменяй - проверишь насос.

Re: Слабоват котловой насос,нужен совет

Cанек_ » 30 окт 2011, 16:28

Какие бошки ты бы поменял? Котлового 15-60?На всех ветках,кроме ТП стоят 25-40.

BAXI-Ural » 29 окт 2011, 23:08

Посмотрел первый пост .... этож 50KLZ ... со встроенным насосом и бойлером. :roll: Я б посмотрел ОК и поменял бошки насосов...

Re:

BAXI-Ural » 29 окт 2011, 22:55

АРТЁМ. писал(а):BAXI-Ural
Я имел ввиду обратный клапан на насосе отопления в котле.
Я тоже...

For2na » 29 окт 2011, 22:03

Эти котлы идут с приоритетом на горячую воду и пока не нагреется вода в бойлере насос на систему отопление не включается. Как долго вы наблюдали за работой котла? Может в это время насос еще не работал и горячая вода в гидрострелку из-за подмеса в системе котла. http://www.progressenergo.ru/otoplenie/ ... l/nid/2022" onclick="window.open(this.href);return false; Прошу не считать за рекламу.

Прохожий » 29 окт 2011, 21:53

Cанек_ писал(а):На счет 40-й трубы согласен, но однако выход котла 1"
Ну и что, что 1"? Надо бы прикинуть потери на участке трубопровода от котла до стрелки и обратно.

For2na » 29 окт 2011, 21:47

Ты сам говоришь, что котел нагревает воду и он отключается (проток через котел и гидравлическую стрелку слабый или разбор по системе слабый иначе он бы не отключался) Гидрострелку сами варили? Либо стрелка сварена не правильно либо смонтирована не правильно, вам легче все это дело сфотографировать и выложить.
Просто подумайте, если у вас дельта на котловом контуре как вы говорите 25 градусов, значит разбор тепла идет очень хорошо, но котел успевает прогреться до 85 градусов насос 15-60 через себя пропускает на 3 скорости приблизительно 4,5 куба в час этого с головой для 50 кв с нулевым сопротивлением.

Re:

Cанек_ » 29 окт 2011, 21:27

И что мы все про циркуляции, расходы... Давайте посмотрим на баланс мощностей. Если горелка работает на полную мощность, а температура не поднимается, значит вся система находится в равновесии. Просто теплопотери большие.[/quote]
Температура поднимается до уст.85 гр. и котел отключается. Я об этом писал. Но немного не хватает одному контуру, пофиг какому.Если один закрыть ,то все ок! Не хватает движения по котловому контуру.
Заплавлений нет.Фильтра стоят все однотипные,но попробую убрать. На счет 40-й трубы согласен, но однако выход котла 1". Жаль нет более мощного насоса попробывать. Ставить еще одну 6-ку?
Сейчас время нет добраться туда,пока тепло все нормуль.
Допустим, поставим 7 на котловой контур, что делать с родным? Химичить вставку вместо него?

For2na » 29 окт 2011, 15:35

Может просто запаяли стык ППР вот и нет нормальной циркуляции, там тоды хоть какой насос ставь. В котлах стоит всегда насос с запасом для работы котла на максимум мощности. И по мне так на 50 кв 40 ППР ставить надо или еще больше.

АРТЁМ. » 29 окт 2011, 06:45

BAXI-Ural
Я имел ввиду обратный клапан на насосе отопления в котле.

BAXI-Ural » 29 окт 2011, 06:05

АРТЁМ. писал(а):надо посмотреть обратный клапан после насоса отопления
если используешь ГС то ОК лишний...

И что мы все про циркуляции, расходы... Давайте посмотрим на баланс мощностей. Если горелка работает на полную мощность, а температура не поднимается, значит вся система находится в равновесии. Просто теплопотери большие.

К.П.Д. » 28 окт 2011, 23:05

У тебя обратку тянет в нижний контур по стенке, стрела не работает.
Поставь ещё одну 6-ку на подачу в стрелку, питание возьми от котлового, скорости подбери по факту.
Про шибер 2/3в середине стрелы можно подумать, если заглянуть внутрь фирмячих девайсов.

АРТЁМ. » 28 окт 2011, 15:01

Прохожий
Я какбы и написал потому ,что основной расход теплоносителя идет по сетевому контуру.Задача котлового насоса прокачать расход процетов на 10-30 больше чем в сетевом,при таком раскладе подмес в стрелке идёт из подачи котлового в обратку котлового.Для того чтобы понять причину всего этого нужно смотреть рабочие точки насосов на сетевом контуре.

Прохожий » 28 окт 2011, 08:28

АРТЁМ. писал(а):А расход в котловом потому и низкий,что оснавная циркуляция идёт по сетевому контуру,подмес внутри стрелки идет из обратки сетевого в подачу сетевого.
Каким образом второе влияет на первое?
Котловой насос просто доставляет теплоноситель до стрелки, который потом в полном объеме идет в сеть по разным направлениям. В любом случае гидравлического сопротивления стрелки в расчете рабочей точки котлового насоса нет. По идее дельта температуры на котле должна быть маленькой и он не должен выходить на высокую температуру. Ну пока дом не нагреется по крайней мере.

АРТЁМ. » 28 окт 2011, 06:09

BAXI-Ural
Я немного не правильно выразился.Для того чтобы посчитать сопротивление котла ,ограничить влияние расходов друг на друга.А по поводу затыка вкотле может и есть, я не спорю,надо посмотреть обратный клапан после насоса отопления,фильтр я так понял,что чистый.А расход в котловом потому и низкий,что оснавная циркуляция идёт по сетевому контуру,подмес внутри стрелки идет из обратки сетевого в подачу сетевого.

BAXI-Ural » 27 окт 2011, 21:33

АРТЁМ. писал(а):А расход в котловом по моему мнению нужно считать при выключенных сетевых,чтобы оградить влияние насосов друг на друга!
На то и стрелка, чтоб насосы не влияли друг на друга...

АРТЁМ. » 27 окт 2011, 19:05

Осталось за малым посчитать расходы в 4 сетевых контурах с 3-мя насосами 25-40 и одним 25-60.А расход в котловом по моему мнению нужно считать при выключенных сетевых,чтобы оградить влияние насосов друг на друга!