протечка теплоносителя в насосах кондиционировани

Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: протечка теплоносителя в насосах кондиционировани

Авдеев » 17 июн 2012, 22:42

Al писал(а):При запуске могли на закрытую арматуру поработать.
Скорее всего так и было

Al » 14 июн 2012, 11:11

service писал(а):а сухого хода не было
То есть видно, что через резину протекло? А что значит
service писал(а):уплотнения соответствуют телоносителю
?

Я не про сухой ход. При запуске могли на закрытую арматуру поработать.

service » 14 июн 2012, 10:46

а сухого хода не было и перепада температур тоже,насос работает в номинальной точке кривой.Насосы мощные 122м.куб при 14м напора.

service » 14 июн 2012, 10:41

да,я действительно сервис насосного оборудования,но дело в том что я не химическая лаборатория по исследоваи. жидкостей на основе этиленгликоля,ведь чувствую,что жидкость которую использует клиент не отвечает стандартам теплоносителя,это ведь как у нас научились разводить бензин,так и жидкость спокойно могли разбавить чем то или не дать ингибиторов.Но для этого надо независимая експертиза в лабораторию на качество этой смеси,тем более лаборатория должна быть лицензирована для этих работ.И только после этого можно найти виновных или клиент или производитель насосов...

Al » 14 июн 2012, 09:26

Вы же сами писали недвно "грундфос работает тише и более долговечен чем аналоги других фирм,боится сухого хода и резкого перепада температуры воды" .
После запятой чистая правда )

Al » 14 июн 2012, 09:24

Ну вы же сервис. :D Посмотрите почему потекло. Большие насосы? Если маленькие, то может не зря выбрали сухой ротор- то? Может арматурой закрыли и вскипятили, вентиляционщики они такие... :|

протечка теплоносителя в насосах кондиционировани

service » 13 июн 2012, 13:38

через пять дней работы насосов Грундфос ТР потекли торцевые уплотнения валов,причем торцевые уплотнения соответствуют телоносителю который перекачивает насос.Температура теплоносителя 30градусов,теплоноситель марки ТЕПРО 20Е на основе этиленгликоля,давление в системе 3 атм,насосы могут работать до 16бар,почему возникли протечки...

Вернуться к началу