Развернуть Обзор темы: WILO TOP SD 65/13 нет давления и перепада

ivanich » 01 ноя 2012, 11:29

ток балансировка спасет.

dmit1riy » 01 ноя 2012, 09:43

При закрытой задвижке давление 3 атм. Я думал будет больше. При открытой 1,8

Code » 01 ноя 2012, 08:15

dmit1riy писал(а):При закрытой задвижке перепад 1,4 атм.
А что тогда было в первом сообщении? :
dmit1riy писал(а):Пробовал закрывать кран на выходе насоса, но давление все равно не поднимается

задержка поставки! » 01 ноя 2012, 08:15

ну и славно..

dmit1riy » 01 ноя 2012, 07:55

При закрытой задвижке перепад 1,4 атм. Буду разбираться с системой. Всем спасибо.

Re: WILO TOP SD 65/13 нет давления и перепада

dmit1riy » 31 окт 2012, 15:00

Спасибо. Как попробую отпишусь.

ivanich » 31 окт 2012, 08:44

задержка поставки!
Согласен,не добавить не убавить.

задержка поставки! » 31 окт 2012, 08:21

если есть арматура после насоса, то проверьте какоое давление после себя насос создаёт на закрытую задвижку.

если на закрытую задвижку разница давлений между входом и выходом равна напору насоса при нулевом расходе (по графику) то с насосом всё в порядке и проблема в системе...

Code » 30 окт 2012, 23:58

0,4 атмосферы выглядит немало, это треть от максимального ( при нулевом расходе).
Может, лучше сосредоточиться на балансировке системы?

WILO TOP SD 65/13 нет давления и перепада

dmit1riy » 30 окт 2012, 23:00

Здравствуйте! Заранее извиняюсь, если вопрос покажется глупым.
В тепловом узле на независимой системе отопления стоит циркуляционный насос WILO TOP SD 65/13. Проблема в том, что при включеном насосе давление после насоса 1,8 атм., перед насосом 1,4 атм. плюс на теплообменнике теряется 0,2 атм. В итоге в дальних точках системы радиаторы холодные, воздух стравили толку нет. Неужели рабочее давление у этого насоса такое низкое? Пробовал закрывать кран на выходе насоса, но давление все равно не поднимается.