neon25 » 16 мар 2013, 16:04

Насос установил на вторую скорость, грется стал меньше, примерно 10-15 градусов больше температуры воды.
Схему отопления точную незнаю, скорей всего однотрубная труба ППР32 радиаторы подключены 20трубой, два контура наодном три радиатора, надругом 9, при чем последнии два радиатора подключены паралейно друг другу которые хрено греют. Решели позже к эти радиаторы отдельным котором с котельной проведем, и сбалансирую систему.

касимов » 14 мар 2013, 17:04

neon25 Материал труб и схему системы.Уложимся в пять постов.Или нужно на три страницы? :D

аристошка » 14 мар 2013, 16:49

а он греется насколько?
на температуру системы отопления или выше?
воздух из насоса спускали?
см. инструкцию к насосу

Греится насос Top30/7,5

neon25 » 14 мар 2013, 14:53

Поменял клиенту насос был wilo rs 30/6 установил Top30/7.5 насос греится. Дом два этажа, котел в подвале, обычно предыдушего насоса должно хватать на такой обьём. Два контура отопления по этажно,1й контур три радиатора, на втором 7 радиаторов, в одной комнате полохо грели радиаторы, и накотле перескакивала температура от5-10гр. После замены насоса, ситуация не намного улутшилась. Скорей всего надо промывать систему, клиент говорит раньше стоял анодный котел и система не промывалась. Выдержит ли насо до лета?