Мат, а что это у Вас за бак гидропневморегулирующий? С воздухосбросником в верхней точке притом.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 41 секунду:
Я вот накарябал
как я думаю сделать.
А - колодец
Б - гидроаккумулирующая емкость
В - повысительная станция (насос с мембр баком)
Г - редукционный клапан выравнивания давления
Д - УФ лампа
1 - погр насос с защитой от сух хода
2 - аварийный клапан на 2-3 кг
3 - управление эл питанием погр насоса
4 - оголенные концы высоковольтного провода*
подающие сигнал на закрытие эл. магн клапана 6
5 и 5" - то же что и 4, но напряжение увеличить*
6 эл магн клапан
*на счет высрокого напряжения - шутка
Обратные клапана, фильтры - не указаны.
Алгоритм работы:
ЕСЛИ уровень воды в А поднимется до отметки 5 И (ИЛИ) опустится в Б ниже отметки 5" ТО включается 1
ЕСЛИ уровень воды в Б поднимется до отметки 4 ТО 6 закрывается и остается закрытым до получения сигнала об опускании уровня воды до отметки 5"
ЕСЛИ уровень воды в Б опустится до отметки 5" ТО 6 открывается И остается открытым до плучения сигнала о достижении уровнем воды отметки 4
Защита от сухого хода 1 и станции (насоса) В имеет приоритетный и безусловный характер.
При помощи какого оборудования (марка, модель) это осуществить - надо искать
и консультироваться
. Схема принципиальная. Если чего надумаете - поделитесь
инфой плз.
За конструктивную дружескую критику
более опытных колег
заранее плз
Мат, а что это у Вас за бак гидропневморегулирующий? С воздухосбросником в верхней точке притом.[img]http://smilies.sofrayt.com/%5E/_950/upset.gif[/img]
[color=green][size=75]Добавлено спустя 1 час 12 минут 41 секунду:[/size][/color]
Я вот накарябал [img]http://smilies.sofrayt.com/%5E/j0/writer.gif[/img]как я думаю сделать.
А - колодец
Б - гидроаккумулирующая емкость
В - повысительная станция (насос с мембр баком)
Г - редукционный клапан выравнивания давления
Д - УФ лампа
1 - погр насос с защитой от сух хода
2 - аварийный клапан на 2-3 кг
3 - управление эл питанием погр насоса
4 - оголенные концы высоковольтного провода* [img]http://smilies.sofrayt.com/%5E/_950/cleverman.gif[/img] подающие сигнал на закрытие эл. магн клапана 6
5 и 5" - то же что и 4, но напряжение увеличить* [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/buba.gif[/img]
6 эл магн клапан
[b]*на счет высрокого напряжения - шутка[/b]
Обратные клапана, фильтры - не указаны.
Алгоритм работы:
ЕСЛИ уровень воды в А поднимется до отметки 5 И (ИЛИ) опустится в Б ниже отметки 5" ТО включается 1
ЕСЛИ уровень воды в Б поднимется до отметки 4 ТО 6 закрывается и остается закрытым до получения сигнала об опускании уровня воды до отметки 5"
ЕСЛИ уровень воды в Б опустится до отметки 5" ТО 6 открывается И остается открытым до плучения сигнала о достижении уровнем воды отметки 4
Защита от сухого хода 1 и станции (насоса) В имеет приоритетный и безусловный характер.
При помощи какого оборудования (марка, модель) это осуществить - надо искать [img]http://smilies.sofrayt.com/%5E/_950/bee.gif[/img]и консультироваться[img]http://smilies.sofrayt.com/%5E/_950/ear.gif[/img]. Схема принципиальная. Если чего надумаете - поделитесь [img]http://smilies.sofrayt.com/%5E/u/director.gif[/img]инфой плз.
За конструктивную дружескую критику [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/nhl_fight.gif[/img] более опытных колег [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/king.gif[/img] заранее плз[img]http://smilies.sofrayt.com/%5E/b0/pray.gif[/img]