Подбор насоса

Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Подбор насоса

Re: Подбор насоса

задержка поставки! » 05 дек 2006, 17:20

[quote="Alextep";p="79030"]вернее просто Stratos 40/1-12[/quote]


ну вот :D
это ж совсем другой бубль гум!

Подбор насоса

Alextep » 05 дек 2006, 17:20

вернее просто Stratos 40/1-12

Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:

по моим расччетам, расход 7-8 куб. м, а напор около 8-9 метров

задержка поставки! » 05 дек 2006, 12:08

Стратос - электронный насос с частотником, который будет держать Вам постоянное (или постоянно переменное) давление в заданном диапазоне.

ТОР - простой трёхступенчатый насос.

Разница в цене ~ 10 раз.

Скажите параметры, я Вам подберу насос

Подбор насоса

Alextep » 05 дек 2006, 11:49

А чем отличие Stratosa от Тора?

задержка поставки! » 04 дек 2006, 14:18

хммм

вы знаете, я сам писал эти каталоги


но насоса ТОР стратос не знаю :(

там же две совершенно разные логики управления

как их соединить то?

proekt » 04 дек 2006, 14:01

Wilo-TOP Stratos 40/12
Чет нету такого насосика :?

Выбросте всякие прайсы, кажисть по каких-то бредовых листочках подбираете - подбирайте насос на сайте Вило или по официальных каталох, или софтиной Вило Селект...

задержка поставки! » 04 дек 2006, 13:49

если стратос, то да!!!

а если ТОР, то нет!!

Styx » 04 дек 2006, 13:36

Да не пофиг ли какой напор, если у вас Stratos?
:lol: :lol: :lol:

задержка поставки! » 04 дек 2006, 13:35

чота я не знаю такого насоса :shock:

и какой напор получился по нашей формуле?

Подбор насоса

Alextep » 04 дек 2006, 13:33

Спасибо за помощь, я остановился на насосе, посмотрим, что мне скажут наши проектировщики Wilo-TOP Stratos 40/12, а мощность котельной 192 кВт, т. е. расход около 7 куб. метров. а вот напор высчитал по формуле из Вило произведение длины труб на их сопротивление и коэфициента 2,6, может я не так подсчитал?

proekt » 01 дек 2006, 23:26

А им по любому двухяйцевый(двухголовый, сдвоенный) ставить, нормы мля
Ну бывают "местные" - провинцийные нормы :D
У нас:
Категория всех котельных - IV-я :)
Необслуживаемые котельные с котлами с разжигом газеткой.
Водоподготовка с "новым" не регенирированым катионитом.
И т.д.

Вот и советую "обмануть" с одним насосом.

P.S.
А про гидравлику ты эт пральна!
Учусь... Тоже млять ПГСник, а должен делать от АБ до ВК :shock:
А иногда ещё и материться на стройке, бегая с окуенным трубным ключом...
Особенности национального строительства...
Родился не девочкой, тоесть инструмент имеется - значит строить умеешЪ! :twisted:

GuTherm » 01 дек 2006, 22:09

[quote="proekt";p="78536"]И про резервный незабудте... [/quote]А им по любому двухяйцевый(двухголовый, сдвоенный) ставить, нормы мля. А про гидравлику ты эт пральна!

proekt » 01 дек 2006, 19:00

А насос циркуляционный, сможет продавить систему, он ведь не повысительный?
Ой... что есть "повысительный"? :shock:
У вас закрытый контур - насосу надо преодолеть только гидравлическое сопротивление этого контура.

Типичная ошибка "недоспециалистов" (коим являюсь и я :oops: ) - "учитывание" гидростатического давления, тоесть "высоты подьема".

Вам надо расчитать гидравлическое сопротивление контура с наибольшим сопротивлением (30м - это оочень много!), обычно 2-10 (у меня :oops: ).
А расход посчитать из мощности котельной, вернее из той которую необходимо передать по теплотрасе.

У меня тоже получается примерно 10-15 м.куб/час. если грубо...
Напор без схемы не посчитать...

Вот совсем прикидочно (даже гипотетически) у меня получился насосик Wilo TOP-S 65/13.
И про резервный незабудте... Имел недавно неприятный прецендент с "резервным насосом на складе"... :cry: У нас такого не бывает... Забивайте в проект и прикручивайте большими болтами :lol:

Подбор насоса

Alextep » 01 дек 2006, 14:08

А насос циркуляционный, сможет продавить систему, он ведь не повысительный?

rogalik » 30 ноя 2006, 17:42

Не видя системы или хотя бы схемы напор не подсчитать, даже грубо. Может и 5 метров хватить, а может и 10. С 30 метрами погорячились...
Расход от 10 до 15 кубов, опять таки если грубо считать...
Обратитесь к проектировщику, пусть посчитает.
Если насос в котельной, лучше ставьте с обычным двигателем, "ин-лайн" компоновки.

Подбор насоса

Alextep » 28 ноя 2006, 16:13

Здравствуйте товарищи!
У меня проблемка мне нужно подобрать насос на отопление, контур замкнутый. Тепловая трасса от котельной до здания 40 метров. Расход воды около 4 куб. м. Отопление требуется на школу, здание два этажа, где то 60х20 метров. Мне рекомендуют поставить Wilo но с напор беда одни говорят метров 10 хватит, а другие рекомендуют 30 метров. А что вы мне порекомендуете? :oops:

Вернуться к началу