Степень огнестойкость воздуховодов?

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Степень огнестойкость воздуховодов?

Правильный ветер » 07 фев 2005, 18:04

Сейчас посмотрел пособие к СНиП "Огнестойкие воздуховоды". В таблице 2, толщина стенок воздуховодов из листовой стали без какого-либо покрытия и имеющих огнестойкость 0,25, равна 1мм.
Документ можно скачать, например на tgv.khstu.ru в разделе библиотека/Нормативная/Пособия к СНиП. И много ещё чего можно скачать бесплатно (не считая трафика). УДАЧИ!

Правильный ветер » 07 фев 2005, 17:43

Огнестойкость обеспечивается специальным покрытием воздуховодов. Толщина тоже нормируется( у воздуховодов ДУ по-моему 1,5мм, к примеру), но сама огнестойкость достигается спец.покрытием (или оштукатуриванием). По-моему так. Если что, меня поправьте.