канальная вентиляция.

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: канальная вентиляция.

Егор » 23 апр 2007, 14:27

моноблочные установки существуют и имеют право на существование, ведь, в некоторых случаях ради экономии пространства можно кое-чем пожертвовать, а может в них какие-то специальные технологии применяются, не зря же моноблочная установка стоит в 1,5 – 2 раза дороже, чем канальные компоненты по отдельности
а расстояния в 1 – 1,5 метра – это рекомендации самих производителей вент. оборудования

Grafik » 20 апр 2007, 09:46

Господа, а как же моноблочные установки, где все составляющие, так сказать, друг за другом, рядышком?

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
до и после калорифера лучше делать воздуховод без поворотов, переходов, ответвлений и оборудования длиной 1-1,5 метра
??? а Вы не путаете длину прямого участка пере поворотом с 3 экв. диаметрами на нагнетании и 1 экв. диаметром на всасе?

Giedi Prime » 11 апр 2007, 18:29

По противопожарным? Это чтобы ткань от калорифера не загорелась? Ну, если электронагрев - то межт быть.

Егор » 11 апр 2007, 08:07

я же не сказал нельзя - я сказал "лучше"
поставить то можно, но в таком случае возможно уменьшение теплосъема с калорифера, локальный перегрев греющих элементов, более быстрый выход из строя калорифера. и всё это из-за неравномерности скоростей воздуха в сечении калорифера. а отступ между калорифером и фильтром делается ещё и по противопожарным соображениям

Giedi Prime » 10 апр 2007, 22:37

И что, нельзя сразу друг-за-дружкой поставить, допустим Systemairовские вентиляторы KT/KE и калориферы VBR? Я думал они для этого и созданы.

Егор » 09 апр 2007, 10:22

до и после калорифера лучше делать воздуховод без поворотов, переходов, ответвлений и оборудования длиной 1-1,5 метра

максимальный расход воздуха для калорифера:
Gmax = vmax * s
где vmax - максимальная скорость воздуха в системе вентиляции
s - площадь живого сечения калорифера

Вернуться к началу