Подключение вакуумного насоса производят так:
– Проверяют, закрыты ли все вентили на манометрическом коллекторе.
– Синий шланг подключают вначале к штуцеру манометрического коллектора, затем к штуцеру
сервисного порта кондиционера.
– Отпирают синий вентиль манометрического коллектора и смотрят на стрелку синего мано-
метра. Если давление равно атмосферному, то желтым шлангом подключают к коллектору
вакуумный насос; если давление выше атмосферного, то предварительно стравливают избы-
точное давление, открыв желтый вентиль.
– Отпирают вентиль мановакууметра, желтый вентиль и включают вакуумный насос в работу в
соответствии с инструкцией эксплуатации на насос.
Во время работы вакуумного насоса наблюдают за поведением стрелки мановакууметра. Она
должна последовательно и без остановок приближаться к отметке «0». Когда стрелка достигнет отметки
«0», нужно закрыть желтый вентиль, отключить насос и понаблюдать за «поведением» мановакууметра.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
ну вот собствено и вопрос больше ничего не надо например я гдето читал что надо воздух спускать перед вакуумированием пока не пойдет хладоген так вот надо его спускать или нет с ув fix2015
Ну че 6 страниц это не плохо значит я не зря написал не про кондиционеры ну все равно приятно вечером зайду еще напишу может еще будет такая бурная реакция с ув fix2015
[color=green][size=75]Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:[/size][/color]
Подключение вакуумного насоса производят так:
– Проверяют, закрыты ли все вентили на манометрическом коллекторе.
– Синий шланг подключают вначале к штуцеру манометрического коллектора, затем к штуцеру
сервисного порта кондиционера.
– Отпирают синий вентиль манометрического коллектора и смотрят на стрелку синего мано-
метра. Если давление равно атмосферному, то желтым шлангом подключают к коллектору
вакуумный насос; если давление выше атмосферного, то предварительно стравливают избы-
точное давление, открыв желтый вентиль.
– Отпирают вентиль мановакууметра, желтый вентиль и включают вакуумный насос в работу в
соответствии с инструкцией эксплуатации на насос.
Во время работы вакуумного насоса наблюдают за поведением стрелки мановакууметра. Она
должна последовательно и без остановок приближаться к отметке «0». Когда стрелка достигнет отметки
«0», нужно закрыть желтый вентиль, отключить насос и понаблюдать за «поведением» мановакууметра.