Абдурахман ибн Хаттаб » 28 июн 2007, 09:30

[quote="sergey2024-";p="15639923"]возник спор по просчету подбора воздуха с проектным институтом
прокт.институт говорит что нельзя продуть одним вентилятором 9 этажей
ваще мнение[/b][/quote]

Если поможет,у меня есть расчет 17-ти этажного дома с использованием БВ 49-1
могу прислать на почту.

Kass » 26 июн 2007, 20:07

Наверное, если задаться целью, то можно, но его будет слышать все в здании. Только зачем все это? А как настроить потом такую систему? А как с резервированием? А какой при этом будет калорифер? На пару мегаватт? Такие вообще бывают? :roll:

mig » 26 июн 2007, 18:54

:D Вентиляторы разные бывают, можно не то что продуть но и сдуть все 9 этажей. Взять тот же вентилятор в аэродинамической трубе :mrgreen: