Re: Тепловая нагрузка на вентиляцию

Абдурахман ибн Хаттаб » 08 окт 2007, 15:17

[quote="z-larina";p="15647419"]Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в последнее время очень часто обращаются абоненты с просьбой перебросить тепловую нагрузку с вентиляции на отопление ( в связи с демонтажом вентустановки ). Как это повлияет на процесс теплоснабжения данного абонента, что изменится в целом?[/quote]

посчитайте сами "на сколько"

1,2 х 0,28 х L х (22-Tнаружн.) = будет Вам нагрузка на отопление приточного воздуха, в Вт.

Kass » 06 окт 2007, 18:45

Да как правило ничего не изменится. Тепловая мощность вентиляции расходуется на нагрев поступающего воздуха и никак не компенсирует теплопотери. Нет поступающего воздуха, нет и затрачиваемого тепла на это.

Тепловая нагрузка на вентиляцию

z-larina » 06 окт 2007, 14:42

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в последнее время очень часто обращаются абоненты с просьбой перебросить тепловую нагрузку с вентиляции на отопление ( в связи с демонтажом вентустановки ). Как это повлияет на процесс теплоснабжения данного абонента, что изменится в целом?