Помогите,разобраться! Дали задание:сделать вентиляцию в ИТП.

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите,разобраться! Дали задание:сделать вентиляцию в ИТП.

Konst » 26 ноя 2007, 13:14

Смотри СНиП 41-02-2003 пункт 14.19 и СП 41-101-95 пункт 6.3
Вентиляция рассчитывается исходя из тепловыделений от оборудования.
Вытяжка - обязательно.
Приток - в зависимости от объема вентиляции - если инфильтрации недостаточно, то надо делать приток.

Aza » 26 ноя 2007, 09:57

Делать надо получается только вытяжку, а приток?

Giedi Prime » 16 ноя 2007, 23:57

1 кратный воздухообмен и все.

Aza » 15 ноя 2007, 13:27

-мощности оборудования там на отопление 383,79кВт + вода 139,56кВт.но я взяла их с общих указаний - насколько я понимаю это данные на теплопотери здания?
-Центральная теплосеть
-площадь 32,49(5,76*5,64)
-В подвале административного здания.

Konst » 15 ноя 2007, 13:15

Какие характеристики ИТП?
- макс. тепловая мощность установленного оборудования
- что используется в качестве топлива (или он от центральной теплосети)
- размеры помещения
- где расположено

Помогите,разобраться! Дали задание:сделать вентиляцию в ИТП.

Aza » 15 ноя 2007, 11:19

Добрый день,в первые обращаюсь на форум за помощью.Не судите строго.
Дали задание:сделать вентиляциб в ИТП...Как делать незнаю.
Раньше занималась только котельными(но в них ставила газовое оборудование)тут сталкнулась с водяным.И попала в тупик(((.Если я правильно полагаю то ИТП = Котельная - только туда нужен воздух только для снятия тепла с оборудования??Или я неправильно мыслю ??Помогите..

P.S. За ранее благодарна.

Вернуться к началу